11问答网
所有问题
当前搜索:
一级导线测量数据
一级导线
观测精度是怎样的?
答:
一级导线
,等级 仪器等级 测回数 左+右-360之差/″上下半测回之差/″ 测角中误差/″ 方位角闭合差/″一级 2秒级 2 ≤±10 ≤±10 ≤±5 10×(n的平方根)即使用测回法观测,也可以借用方向法水平角观测的规范要求,两测回较差为12秒。一级导线水平角观测技术要求:2...
工程
测量
的
导线
最好多少距离设置一个点?(工程全第上千米)
答:
导线是平面控制
测量
的一种方法,其特点是布设灵活,要求通视方向少,边长直接测定,精度均匀;至于导线的每站长度,则要考虑仪器的型号(仪器客观精度,和调焦倍率),观测外界条件(天气可见度,观测者),在以上条件优越的情况下: 1
一级导线
:导线限值,总长度4KM ;平均边长 0.5KM ;测角精度5"...
平均边长不到100M
导线测量
是第几等级
答:
三级导线平均边长约100米,二级导线约250米,
一级导线
约500米。平均边长不到100米应该是三级导线。
不大于5cm的
导线
精度是
一级
吗?
答:
是这样的,在测量里测距的精度是用相对误差来表征的,也就是我们看到的相对中误差。2007测量规范的”
导线测量
主要技术要求表3.3.1“中的
一级导线
测距中误差我们要两个方面了解,需要同时满足两个条件:①相对中误差小于1/30000;②绝对中误差小于15MM。例如我们导线中有一条边是600M,那么相对中误差小...
城市或工程
导线测量
共分哪些等级和布设形式?主要技术指标是什么_百度知 ...
答:
城市或工程
导线测量
等级分为三、四等及一、二、三级导线 布设形式为:附合导线、闭合导线、支导线三种形式
导线测量
等级如何划分?
答:
城市或工程
导线测量
等级分为三、四等及一、二、三级导线。布设形式为:附合导线、闭合导线、支导线三种形式。
1
、当测区测图的最大比例尺为1:1000时,一、二、三级导线的导线长度,平均边长可适当放长,但最大长度不应大于表中规定相应长度的2倍。2、当导线平均边长较短时,应控制导线边数不超过...
一级导线测量
注意事项及范例
答:
第一部分
一级导线测量
如图2所示导线,其中A、B为已知点,P1、P2为待定点,测算待定点坐标,测算要求按技术规范。A:(X=2760145.248Y=507830.377)B:(X=2760137.495Y=507866.685)图2一级导线测量竞赛路线示意图上交成果:导线测量记录计算成果,包括观测手簿、导线平差计算表和导线点成果表。第...
一级导线测量
边长前后的差值范围是多少,现在我这前面是80多米后面是200...
答:
一般要求不超过1:3,也就是你前站80 后站不超240 再后站不超720 当然 相对等距边长比较好 边长相差太多 主要涉及的需要调全站仪目镜 会影响观测精度 至于是否因为边长不规则造成网型较弱影响精度 我没有实际测试过
一级导线测量
记录表怎么算
答:
距离
测量
值,高差测量值。
1
、距离测量值:使用的是全站仪或者电子经纬仪等仪器进行的距离测量,通过读取仪器上的距离测量值得到。使用的是切线仪进行的距离测量,通过观测刻度尺上标记的长度及刻度尺的分辨率等信息计算得到。2、高差测量值:使用的是全站仪或者电子经纬仪等仪器进行的高差测量,通过读取仪器上...
城市或工程
导线测量
共分哪些等级和布设形式
答:
城市或工程
导线测量
共分哪些等级和布设形式 城市或工程导线测量等级分为三、四等及一、二、三级导线 布设形式为:附合导线、闭合导线、支导线三种形式 城市或工程导线测量共分哪些等级和布设形式?主要技术指标是什么
1
、 当测区测图的最大比例尺为1:1000时,一、二、三级导线的导线长度,、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一级导线测量记录数据
一级导线测量标准规范
一级导线测量技术要求
一级导线测量精度要求
一级导线观测记录表数据
一级导线测回法观测记录表
一级导线测量规范限差表格
一级导线测量记录表图片
一级导线测量平均读数怎么算