11问答网
所有问题
当前搜索:
一级配电房标准尺寸
一级配电房标准尺寸
答:
1、总配电室(房)应设在靠近电源的区域,配电柜正面的操作通道宽度,
单列布置或双列背对背布置不小于1500mm,双列面对面布置不小于2000mm
。2、配电柜后面的维护通道宽度‘单列布置或双列面对面布置不小于800mm,双列背对背布置不小于1500面膜,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少200mm。
建筑工地1.2.3
级配电
箱的
尺寸
是多少?
答:
一级配电箱尺寸一般是:0.8mX0.6mX2.2m
,二级配电箱尺寸一般是:1mX1.2m,三级配电箱尺寸一般是:500mmX600mm。常见的配电箱种类有哪些:1.固定面板式,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式配电箱,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和...
一般
配电室
的
尺寸
是多少?
答:
27.5mx3.5m
。低压配电柜的外形尺寸:800(W)x 600(D)x 2200(H),配电柜数量为30台,当配电装置的长度大于15m 时,应增加柜后的出口。当配电装置的长度大于6m 时,柜后应有两个出口,当配电装置的长度大于15m 时,柜后应有三个出口,所以配电室的最小尺寸应该是27.5mx3.5m,增加1m。...
配电房
设计
尺寸
大小有
规范
吗?
答:
首先根据各用电设备计算用电量,得出需要多大的变压器几台,并确定供电方式。一般各楼层的
配电
间只要放两组低压柜。但是总配电间又叫变压器室要按供电局设计。变电站(变压器、高低压柜)250~300平方米,各楼层配电间5-6平方米即可。这是我所做项目的情况。
施工现场
一级配电
箱要多大?
答:
固定式配电箱。
开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6m
。移动式配电箱、开关箱应装设紧固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。三、一级配电箱和二级配电箱简介:1、一级配电箱:就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排...
办公楼
配电
间的
标准尺寸
答:
配电室
是没有
标准
的规格
尺寸
的。根据在设计图纸的时候,综合用电情况,合理布局配电室结构。高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于
1
.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面不宜开窗。长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时...
配电房
的大小如何设计
答:
面积在90~120平米之间,因受柱子及
配电房
的不规则,面积稍有波动。配电房又叫
配电所
,在国家
标准
里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,...
配电
箱的
尺寸
有哪些?
答:
配电箱明装和暗装时通常对地的高度为
1
.3~1.5m,在建筑施工中,配电箱属于墙挂式设备,墙挂式设备安装高度,底边距地1.3~1.5m,侧面距墙≥0.5m。一、外电变压器低压输出到总
配电房
线路接法。1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房分别采用黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电...
工地临时
配电房尺寸
买房子的注意事项
答:
按照JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术
规范
》的规定,临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。其中包括临时
配电房
及用电设备等等要求。 买房子的注意事项 一:周围环境
1
.买房子,买的可不仅仅是室内,还包括它的周围环境,所谓周围环境,其实很大程度上是指这个...
配电室
高度相关的
规范
,在线等
答:
开关柜型号、
规范
中对安全距离的要求等来确定的。在《工业与发用配电设计手册 第三版》P87-对10KV封闭式高压开关柜的
配电室
高度有个样图,为3.5米 P90-对低压柜有三个参考
尺寸
:3,3.5-4、4-4.5米。《钢铁企业电力设计手册 上册》P915-933写的比较详细。建议一看。