11问答网
所有问题
当前搜索:
丁类车间是否做防排烟
...2条中建筑面积大于5000平米的
丁类
厂房需设置
排烟
答:
不是指整栋楼的建筑面积(当然单层就是整栋楼的话,就是单层的建筑面积)。如整栋楼中的
丁类
生产
车间
建筑面积大于5000m² ,是应设置
排烟
设施(我认为这时,单层和多层的生产车间建筑面积大于5000m²,都应设置排烟设施。)。
丁类
厂房消防需要上
排烟
通风可以不停产安装吗
答:
丁类厂房消防需要上排烟通风可以不停产安装
。丁类厂房需要根据具体情况认真研究排烟措施。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,任一层建筑面积大于5000m2的丁类厂房应设置排烟设施。可以不停产安装排烟通风,正常情况下是不影响上班的。
防排烟
系统的设置要求是什么?
答:
根据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置
排烟
设施:1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;2 建筑面积大于5000m²的
丁类
生产
车间
;3 占地面积大于1000m²的丙类仓库...
下列厂房或仓库中,按规范应设置
防排烟
设施的是()。
答:
【答案】:A 本题考查厂房或仓库的
防排烟
设施。厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:①丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间,人员或可燃物较多的丙类生产场所;②建筑面积大于5000m2的
丁类
生产
车间
;③占地面积大于1000m2的丙类仓库;④高度大于32m的高层厂房(仓库)...
...GB50016—2014(2018年版),下列场所或部位应设置
排烟
设施有...
答:
【答案】:A、D、E 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)8.5.3—1,设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下歌舞娱乐放映游艺场所应设置
排烟
设施,AE选项正确。根据8.5.2—2,建筑面积大于5000m2
丁类
生产
车间
应设置...
防烟和
排烟
设施的设置要求有哪些?
答:
2)厂房或仓库的下列场所或部位应设置
排烟
设施:① 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。② 建筑面积大于5000m2的
丁类
生产
车间
。③ 占地面积大于1000m2的丙类仓库。④ 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房...
单层20000平方的
丁类
厂房,该如何避开
排烟
设施?
答:
单层两万平方的
丁类
厂房,也是不可以避开
排烟
设施的 必须严格按照建筑设计防火规范以及设备规范的规定的 按照规定的面积进行设计防火分区,防烟分区,及其设施
大于5000的
丁类
生产
车间
要
排烟
,车间10000平方,分4个防火分区都小于5000...
答:
必须要
做排烟
系统的
建筑防火规范及
防排烟
设施的要求讲解?
答:
尽管
丁类
生产
车间
的火灾危险性较小,但建筑面积较大的车间仍可能存在火灾危险性大的局部区域,如空调生产与组装车间、汽车部件加工和组装车间等,且车间进深大、烟气难以依靠外墙的开口进行排除,因此应考虑设置机械
排烟
设施或在厂房中间适当部位设置自然排烟口。有爆炸危险的甲、乙类厂房(仓库),主要考虑...
厂房消防等级分类甲乙丙丁
答:
厂房的消防等级分类通常以甲乙丙
丁
进行划分,用于指示建筑物的消防安全等级和相关防火措施。甲级厂房:甲级厂房是指具备较高消防安全标准的建筑物,具备较好的防火性能和消防设施。一般来说,甲级厂房具备完备的火灾报警系统、自动灭火系统、防烟
排烟
系统等设备,并且建筑结构、防火隔墙、防火门等防火措施设施...