某信息机房采用
七氟丙烷
灭火系统保护,关于
喷头
设置的说法,错误的是...
答:
依据《气体灭火系统设计规范》3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,
应符合下列规定:1.最大保护高度不宜大于6.5m
;2.最小保护高度不应小于0.3m;3.喷头安装高度小于1.5m 时,保护半径不宜大于4.5m;4.喷头安装高度不小于1.5m 时,保护半径不应大于7.5m。
气灭
喷头
能不能
安装
在设备上方?
答:
1、安装在吊顶下的不带装饰罩的喷头,其连接管管端螺纹不应露出吊顶
,安装在吊顶下的带装饰罩的喷头,其装饰应紧贴吊顶 2、喷头安装时应核对好其孔口型号、规格和喷孔方向是否符合要求
悬挂式
七氟丙烷安装
高度
答:
悬挂式七氟丙烷的安装高度一般为2.5~3m
。根据标准规定,悬挂式七氟丙烷灭火系统的安装高度一般在2.5~3m范围内。而在某些特殊场合下,如高温、高湿度、长期受潮等情况,为了避免灭火系统受损或失效,可以适当提高安装高度。这样可以确保灭火装置在恶劣环境下的正常运行和有效灭火。在选择悬挂点时,应考虑防...
七氟丙烷
气体灭火装置应怎样
安装
望高手告知
答:
2.2
安装钢瓶时应考虑其操作面距墙或操作面之间的距离不小于1.0m
。2.3 瓶头阀上的压力表面向操作面安装,
安装高度和方向一致
。2.4 安装钢瓶的支、框架时要固定牢靠,且采取一定防腐处理措施。2.5 在钢瓶正面均标明设计规定的灭火剂名称和钢瓶编号。2.6 钢瓶的安装严格按图纸设计要求进行,其位置...
七氟丙烷
气体灭火系统的
安装
该注意什么?
答:
有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。
气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区
,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50...
关于消防
安装
规范问题
答:
增设的
喷头
上方有缝隙时应设集热板。我曾经在一个商场的地下车库中使用过,规格
要求
集热的面积不小于0.12平方米。你的公司的这种情况,喷头应在垂片的上方而且喷头应该采用上喷喷头,喷头溅水盘据楼板75MM-150MM,且并不需要增加集热盘。这样布置原因很简单,垂片式吊顶并不阻止温度的上升。
消防
喷头安装
有哪些规定
答:
应采用规格、型号相同的喷头更换。(4)安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。(5)
喷头安装
时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计
要求
。(6)安装前检查喷头的型号、规格、使用场所是否符合设计要求。(7)当喷头的公称直径小于10MM时,应在配水管上安装过滤器。
七氟丙烷
气体灭火系统
喷头
变电站哪里需要设置
答:
在变电站的配电室中,存在大量的电力设备和电缆,发生火灾,传统的水喷淋系统会对设备造成严重的损坏。
七氟丙烷
气体灭火系统快速、有效地灭火,无会对设备造成损坏。通过释放七氟丙烷气体,将气体浓度提高到灭火浓度,抑制火灾的发展。不间断电源(UPS)室存放着重要的电力设备和电池组,发生火灾,会导致电力...
消防
喷头安装
时与墙面最小距离?
答:
消防
喷头安装
时与墙面最小距离:喷头离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足规范
要求
。对于最小的距离没有特殊要求,1.8米以内都符合消防规范。依据危险级别的不同,距离的大小也不一样。参考《自动喷水灭火系统设计规范》,一般最小间距是不低于50CM。严重危险级 生产建筑物每只喷头最大保护面积 (㎡) ...
七氟丙烷
气瓶放置在机房哪个位置
答:
背靠墙壁。1、机房气体灭火柜体安装选择好柜体的安装位置,将空柜体按工作状态位置摆放好,柜体一定要背靠墙壁,使其牢固。2、机房气体灭火瓶组、连接软管及
喷头安装
将灭火剂瓶组放入柜体,使其靠近柜体内横梁正中位置。