答:
回答:答:万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,
首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸
,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来说明查找和确定是线路故障还是断路器故障的步骤和方法(图1...
万能式断路器不能合闸
是什么原因?
答:
1、因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障
,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。a.闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;b.回路中的连接导线断线、...
万能式断路器不能合闸
,怎样解决?
答:
因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障
,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。万能式断路器在不通电的条件下不能手动合闸。因为万能式断路器具有失压脱扣功能,也就是当电源电压降低或丢失时,开关会自动跳闸。所以开关电源侧无电时是合不上闸的。断路器为...
万能式断路器不能合闸
是什么原因?
答:
(1)由于释能线圈经常通过大电流,造成线圈过热,引起工作不稳定。(2)由于继电器长期处于高电压之下,造成触点表面氧化,接触电阻变大,触点无法正常接通工作。(3)由于电机中的定子、转子错位,互相摩擦,产生大量热量,引起电机转速不稳,甚至停转,造成
万能式断路器不能
正常工作。一般来说针对以上出现...
万能式断路器
故障怎么解决
答:
首先确定万能式断路器是否为非事故跳闸,非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸
。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。按如下步骤确定故障原因,首先观察一次线路有无被烧黑、烧烂的导线和接点,闻有无异味,低压柜内有关的二次控制...
万能式断路器
手动
合闸
没反应是什么原因?
答:
没有储能 ,或者屏蔽了手动开关。 或者开关处于
合闸
状态。
CW1一2000
万能式断路器
,非负载端故障,合不上闸怎么出理??
答:
CW1-2000A是一种2000A额定电流的
万能式断路器
,用于断开、连接电路。如果在非负载端出现故障,导致
断路器无法合闸
,可以采取以下措施进行排查和处理:检查故障原因:首先需要确认故障的具体原因,如是否是断路器内部零部件损坏、接线松动或焊点开裂等问题,根据故障的具体情况进行修复或更换部件。检查电源和电路...
为什么
万能式
迷
断路器
没办法
合闸
答:
万能式断路器
具体各种操作功能。储能功能:电动和手动方式,储能完成,可以采取手动或者电动方式进行合闸。
合闸不能
完成,需要首先检查上述两个功能是否正常。另外,如果断路器具备欠压保护功能,还要检查欠压线圈是否正常,供电是否良好。再次,是断路器是否处于故障跳闸锁定状态,解除锁定后,才可以合闸。
智能电表的电控
不
除去为何DW15-630
万能式
段路器合不上闸
答:
1如果合
不
上闸,检查欠压线圈是否正常,开关
合闸
辅助点接触情况,分励线圈弹簧拉伸是否到位。2、如果合闸后马上跳闸,检查分励线圈,开关合闸辅助点接触情况,检查主回路绝缘。【摘要】智能电表的电控不除去为何DW15-630
万能式
段路器合不上闸【提问】1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点...
dw_15-400
万能式断路器不能
吸合原因?
答:
2、机械系统故障
,造成万能式断路器不能合闸; 万能式断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障:a.
电动机传动机构磨损
,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动万能式断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂。b.操作机构不灵活,有卡滞现象。由于该类万能式断路器...