11问答网
所有问题
当前搜索:
三千瓦潜水泵相间电阻多少
一台
3kw
的三相
水泵
,其电机线圈之间的
电阻
答:
不过,在一般情况下,
3kw的三相电机线圈之间的电阻应该在1-10欧姆之间
。如果电机线圈之间的电阻超出这个范围,就说明可能存在线圈损坏、接线错误、绝缘老化等问题,需要进行检修或更换零件。需要注意的是,尽管电阻值可以提供一定的参考,但不能作为判断是否正常运行的唯一标准。最好还是通过测量电机的电流和功...
一台
3kw
的三相
水泵
,在正常情况下电机线圈之间的
电阻
应该是
多少
欧姆?急 ...
答:
水泵一般都采用星型接法,
所以没组线圈电阻为48.4欧
水泵
线圈相与相之间
电阻
是
多少
答:
潜水泵线圈相与相之间电阻理想值是∞
,但在实际中,烘干操作时受空气温度及湿度,和干燥程度影响,相间绝缘电阻值应该超过5M欧姆以上,越大越好。一、潜水泵线圈阻值判断描述:同功率的水泵线圈阻值根据其他参数不同阻值也是不一样的,所以这个无法确认,需根据实际情况测量,一般有以下几点影响到水泵线圈阻值...
为什么
3千瓦水泵电阻
测量只有4.5欧?
答:
水泵电阻5Ω异常
,属于绝缘击穿。电器的绝缘电阻不得小于0.5兆欧
潜水泵
对地
电阻多少
正常
答:
潜水泵对地电阻大于0.5MΩ正常
。潜水泵绝像电阻大于0.5MΩ都是正常绝缘电阻是不低于0.5MΩ。如果是新装或者大修后的低压水泵绝缘电阻不应低于0.5MΩ。
3KW
的
潜水泵
三根引线内阻为0.3KΩ,0.5KΩ,0.8KΩ正常吗?
答:
肯定是不正常的呀,电机的三根引线,它的
电阻
是很小的,也就是几欧姆左右,你的这已经达到千欧了,肯定是不正常的,你在量量电机线和外壳有没有电阻?我觉得应该是坏掉了
三相
潜水泵
的
相间
绝缘
阻值
怎么测量?
答:
正常后,摇表L端接绕组,E端接电机外壳,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min后,读取读数,
阻值
不得低于0.5兆欧 2、测量
相间
绝缘,摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。然后更换绕组,三绕组两两相测。
潜水泵
绝缘
电阻
答:
你想知道什么啊?
潜水泵
的绝缘电阻:包含三相各相的对地电阻,正常为300兆欧到无穷大。三相间两两的
相间电阻
,正常为300兆欧到无穷大。用摇表检测。U、V、W的电阻,这三相电阻数值都应大致相等,若三相不平衡的话,说明电机有问题。此项用万用表或者数字电桥检测。
水泵
相线间的
电阻
是
多少
?
答:
功率不同线圈
电阻
也不同,绕组线径越粗,匝数越少,功率则越大。由于叶轮进口不可能形成绝对真空,因此离心泵吸水高度不能超过10米,加上水流经吸水管路带来的沿程损失,实际允许安装高度(
水泵
轴线距吸入水面的高度)远小于10米。如安装过高,则不吸水;此外,由于山区比平原大气压力低,因此同一台水泵...
潜水泵
绝缘
电阻
?
答:
220V或者380V的
潜水泵
,绝缘
电阻
应大于1MΩ,最低不能低于0.5MΩ,否则不能送电,绝缘电阻越高越好