11问答网
所有问题
当前搜索:
三段式电流保护原理图
三段式电流保护
接线图 下面图是什么意思
答:
上图是
三段式电流保护
的
原理
接线图,下图是原理展开图。原理是:当TAa或TAc中的电流大于LJ的整定电流时,LJ启动,其动合触点闭合,接通ZJ或SJ启动电路,其动合点触闭合,又接通XJ和TQ启动电路,同时发出信号和跳闸脉冲。断路器跳闸。由于是三段式电流保护,因此,1、2LJ;5、6LJ;9、10LJ的启动电流...
三段式电流保护原理
接线图怎么画?动作过程怎么分析?
答:
图中 LJ—电流继电器,ZJ—中间继电器,SJ—时间继电器,XJ—信号继电器 图中1LJ---11LJ均为电流继电器,其中1LJ和2LJ整定值为瞬时速断电流,当电流达到该整定值时,其中任意一个电流继电器动作后中间继电器3ZJ线圈带电,常开触点闭合使4X就、J线圈
三段式电流保护原理
接线图怎么画?动作过程怎么分析?
用
原理图
+展开图解析
三段式电流保护
的接线
视频时间 05:42
三段式电流保护
接线图 根据下图用只用一个电流互感器画出继电保护接线...
答:
该图是小
电流
接地系统的
三段式过流保护
,用于线路的相间短路保护。一个电流互感器不能完成相间保护任务,比如只有一只互感器装于B相,那么当线路上AC相短路时(均没有装电流互感器)就没有互感器反映短路电流,保护将不能动作。不知道为什么要用一个电流互感器。
设计10kv三相
三段式
过
电流保护原理
接线图?
答:
三段式电流保护
接线图 请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 ,一般是一个变压器后面到下一个变压器之间为一段,电流保护就是对电流的变化做出保护反应。
三段保护
就是对三段之后的电流变化做出反应。也就是说,现在在主线上由于变压器将主线分为了A,B,C,D四段。那么对A段的电流保护要考虑其本身出...
何谓继电器
保护
装置它的基本任务是什么?
答:
(3) 短路电流:负荷电流超过额定电流倍数特别大,瞬时破坏力极大,这是希望保护装置有速断保护特性,立即开断故障线路。理想的速断是无时限的,但实际上总有毫秒级的动作时间。理想的过
电流保护
装置应当具有
三段式
保护特性。当反时限保护特性的大过流段比较平缓,已接近定时限保护特性时,可只考虑二段...
请你分析当线路工作发生过
电流
时,如何实现继电
保护
自动跳闸?
答:
TA1、TA3流过K3、K4的
电流
达到整定值时,K3、K4动作,其接点闭合,正电源接通使K8得电动作,K8经过延时接点闭合,正电源经K8接点--K11线圈--Q2--Y2,脱扣线圈得电,断路器跳闸。K11发出跳闸信号。另一回路K5、K6、K9、K12
原理
同上。
求10kv线路过
电流保护原理
答:
将10KV一次大电流变为可以用于保护装置的小电流输送至电流继电器KA,当CT(TA)测量出电流大于你设定的I段跳闸启动电流时候,KA启动,将线路切除。KT是时间继电器,测量电流大于你设定的II、III段电流时,经过一定时间KA才会启动,以免扩大保护动作范围。这点你要结合之前的
三段式电流保护
来看。
谁知道供配电课程设计步骤《以冶金厂为例》
答:
4五、 设计内容: 5设计说明书 6一、 d5点短路电流计算 6(一) 三相短路电流计算: 6(二) 两相短路电流计算: 8二、继电
保护
整定 12(一) 总电路转换图及变换成单侧电源简化图: 12(二) 各个短路点的最大短路电流和最小短路电流数据表: 13(三) 利用
三段式电流
(电压)保护,其...
继电
保护原理
的作品目录
答:
电网相间短路的电流电压保护第一节 电流保护常用的继电器第二节 无时限电流速断保护第三节 带时限电流速断保护第四节 定时限过电流保护第五节 电压、电流联锁速断保护第六节
三段式电流保护
装置第七节 反时限过电流保护第八节 电流、电压保护的评价和应用思考题与习题第四章 电网相间短路的...