三段式电流保护中,
过电流保护最灵敏,瞬时电流速断最不灵敏,通过保护的整定值配合以及时间的配合来保证选择性
。速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线...
三段式电流保护
是什么
原理
?
答:
三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护
。一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定。二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路...
什么是
三段式
过流
保护
答:
其实三段式电流保护是指:电流速断、限时电流速断和过电流保护都是反应电流增大而动作的保护
,它们相互配合构成一整套保护,称做三段式电流保护。三段的区别主要在于起动电流的选择原则不同。其中速断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最大负荷电流来整定的。
为什么要在电网中采用
三段式电流保护
?
答:
三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段)
,相互配合构成的一套过电流保护机制。1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离;2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸;3段,带N秒的延迟...
求教:
三段式电流保护原理
答:
开关设置
三段式电流保护
是考虑此回路将来可以使用于任何性质的负荷:如接的是电动机回路,采用瞬时电流速断和带时限过电流保护已经可以满足保护要求;如果接的是一段母线供电,而此段母线上带有一批负荷,为了避免下一级负荷出口短路引起上一级电源越级跳闸,就不能装速断,只能装另外两种保护了。如果是向...
继电保护-
三段式
过
电流保护
答:
各段均可经低电压元件或方向元件闭锁.意思就是过流可以经复压或方向闭锁,及在满足过流和时间情况下还须满足电压低于定值和方向需满足故障电流方向保护才能动作
三段式
零序
电流保护
和上面的过流
原理
一样,第三段可选择告警或跳闸就是由于
三段电流
相对比较小可以选择只告警,当然也可以选择跳闸。
断路器
三段式电流保护
是什么意思
答:
第I段的整定值,是按大于被
保护
线路末端最大的短路
电流
的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。由于灵敏度不够,所以第I段保护通常不能单独使用,要有带时限的电流速断保护配合。为保证选择性,通常要延时,为了缩短延时时间,要求保护...
三段式电流保护
中什么是主保护
答:
三段式电流保护
中限时电流速断保护是主保护。三段式电流保护是一种基于差动
保护原理
的电流保护方式,它将整个电力系统的故障电流分为三个阶段进行检测和保护。这三个阶段分别是:短路阶段、过负荷阶段和接地故障阶段。在每个阶段,都会设置相应的保护装置,以便在故障发生时能够迅速地切断故障电路。中限时电流...
简述输电线纵联差动
保护
的工作
原理
是什么?
答:
三段
又叫过
电流保护
,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,保护范围最大,时限最长。纵联差动
保护原理
变压器纵差保护是按照循环
电流原理
构成的,变压器纵差保护的原理要求变压器在正常运行和纵差保护区(纵差保护区为电流互感器TA1、TA2之间的范围)外...
电源过流
保护
动作
原理
,什么原因?
答:
三段式电流保护
,第三段最灵敏,1.2-1.5倍额定电流就启动,但动作时间长,一般为几秒到几十秒才动作出口,第一段最不灵敏,8-15倍额定电流才启动,但动作时间短,一般为0秒到零点几秒就动作出口,采用保证选择性的措施就是动作电流及时间的差别化设定。