11问答网
所有问题
当前搜索:
三相五线柱电压互感器
在
三相五线
制工作线路中
电压
表,电流表,电能表,
互感器
的实物接线图
答:
三相五线
制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。(地线: 保护接地 —— PE)实际使用中上述的仪表
互感器
和3相接线一样。以下图片供参考
带
互感器三相五线
电表接线图
答:
三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相
电互感器
的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为
电压
接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
求教:电气中v-v接线是什么意思?
三相五线
接线又是什么意思?两者有和异同...
答:
v-v接法:两个
电压互感器
高压侧首尾相连,相连处接B相,A端接A相,X端接C相,二次侧相对应的引出二次电压,并在B相接地,用于测量三相相电压。
三相五线
接法:三个电压互感器A端分别接A、B、C三相,X端短接接地,二次侧da、dx绕组同一次侧一样接法,用于测量三相相电压和线电压,a0、x0绕组...
三相四线和
三相五线
制的零线和中性线穿不穿过零序电流
互感器
...
答:
故线
电压
中没有零序分量.在没有中性线的星形接线中,Ia+Ib+Ic=0,因而不存在电流的零序分量.在三角形接法中,线电流是相电流之差,相电流中的零序分量在闭合的三角形中自成环流,线电流中没有零序分量.零序电流必须以中性线(或地线)作为通路,且中性线中的零序电流为一相零序电流的3倍.零序电流保护的...
三台单相
电压互感器
在380V
三相五线
制系统中组成YY接法,线电压的变比为...
答:
一般情况下,380V低压线路只需要电流
互感器
,线
电压
变比380/100V,相电压变比为220/58V。因为 线电压是相电压的(根号3)倍。
电工知识
答:
电压互感器
二次线圈的额定电压为100V。电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有烧坏互感器,为此电压互感电工的基本常识_电工常用知识
三相五线
制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最...
电工基本知识
答:
5、
电压互感器
二次线圈的额定电压一般为100V。6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及...
三相五线
制的漏电保护原理
答:
漏电保护开关工作原理就是当进线电流失去平衡,磁通量不为零,检测的电流
互感器
就动作,切断电路。
三相五线
制的接法:包含三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相及一根零线N,还有一根地线PE,是工作零线与保护零线分开设置或部分分开设置的接零保护系统。PE线在供电变压器侧和N线接到一...
电力的基础知识
答:
2、
三相五线
制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。 3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 5、
电压互感器
二次线圈的额定电压...
三相
配电箱电的标准接法
答:
二、
三相
配电箱电感线圈的作用 那是供仪表或监测及控制保护电路用的电流或
电压互感器
线圈 电感线圈是利用电磁感应的原理进行工作的器件。当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场。它是有规律的在线圈上进行缠绕而成 三、三相电中零线的作用是什么 在三相四线制系统中,如果三相...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
电感器阻交流通直流
三相五柱式PT
电压过低三相不平衡会引起电机
三相五线柱电压互感器接线原理图
户外三相五柱电压互感器
电流互感器的星形接线
三相五柱式电压互感器接线图讲解
三相五柱式
三相五柱电压互感器二低电压