11问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线手动转换开关
求
三相四线
三个电压表有相电压线电压的
转换开关
接线图 谢谢
答:
按图接线(实做)这种
开关
的接线端子上有编号,接线时按照接线原理图上所标识的端子号接线即可,有一个接线口诀是,1-3;4-7;6-8封;3、8接表,7、2、5接A、B、C(要对应地线)1UAB电压,2UBC电压,3UCA电压。平时指示在中间。
三相四线
双电源自动
转换开关
可不可以接两相照明电
答:
三相四线
双电源自动
转换开关
,是可以接单相照明电的。1.三相四线制双电源自动转换开关分别是:A相、B相、C相与N相。2.因为双电源控制器工作电源为单相电源220V的,只需要取A相、B相、C相其中任意一相与N相构成单相电源即可。
三相四线
自动
转换开关
在市电有点电的情况下发电机可以送电吗?_百度...
答:
这样的情况,自动
转换开关
很有可能没有转换,开关没有转换,发电机是不能发电送电的。既然缺相,自动转换开关没有转换,就应该手动进行转换,使转换开关打到发电机供电的模式上来,此时就可以发电送电了,否则是不行的。
三相四线
自动
转换开关
前面不能接漏电保护开关吗?
答:
可以接吖,各是各的功能。只是你这个配置有点怪,
转换开关
前面一般都是装负荷隔离开关,起到操作时安全规范的作用,后端装漏电开关才是保护用电安全的作用。需要特别提醒的是后端是单相电负荷漏电开关一定要装4P的或者3P+N的,电机类装3P的,否则要出问题。
三相四线
发电机与市电
转换开关
图片
答:
发电机与市电
转换开关
为ATS控制柜!ATS的基本功能是:当市电故障时,ATS经过0-10秒延时自动把负载切换至发电端;当市电恢复后,ATS又经过0-10秒延时自动把负载切换至市电端,发电机组经过冷却延时后自动停机。ATS柜的切换延时,保证了切换前机组电源或市电电源各项电参数的稳定性。ATS具有市电优先的功能,也...
三相四线
双电源
转换开关
,不带负载,通电后,转换开关下端零线对地产生电...
答:
有2种可能:1,外来接到
转换开关
的零线有问题,一般是变压器接地没处理好;2,转换开关现场接地没处理好。
转换开关
的用途是什么
答:
组合开关
适用于交流50HZ,电压至380V及以下,直流电压220V及以下,作
手动
不频繁接通或分断电路,换接电源或负载,可承载电流一般较大。问题二:三相
转换开关
起什么作用 主要看你的
三相四线
有没有经过漏电保护开关?如果有经过,而且按保护开关TEST键,保护开关起作用的话,那就可以放心用了;问题三:...
三款国内知名双电源
转换开关
品牌
答:
CB级双电源自动
转换开关
电器是【WATSN】系列中派生出来的终端型自动转换装置,适用于交流50Hz,额定工作电压AC400V/230V,额定工作电流至63A的
三相四线
(也可用于一相一线)的双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。本产品适用于工业、商业、商层...
正泰双电源自动
转换开关
型号
答:
这种设备的型号有NH40SZ、NH42、NZ7。1、NH40SZ自动
转换开关
属于TSE型式PC级,适用于交流50HZ、交流额定电压380V、额定电流至3150A、
三相四线
制供电系统。2、NH42属于双电源转换开关,适用于交流50HZ,额定电压为400V,额定电流为125A。3、N27属于双电源转换开关,适用于交流50HZ,额定电压是400V,额定...
三相四线
双电源自动
转换开关
可不可以接两相照明电?
答:
三相四线
制4p开关可以接单相220V照明用电。4p双电源自动
转换开关
接入单相220V电源,不能自动转换,是因为没有按要求接入全部电源进线,请按要求接入。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
三相四线转换闸刀的接线方法
三相四线双头闸刀开关
三相四线双电源自动转换开关
三相四线线路末端线路零线
有人买三相四线接合吗
二相四线转换最简单方法
三相四线电缆能用吗
三相水泵接了一根零线会烧吗
零线断了最忌三种东西