答:
关键检查电表接线是否正确,是否带互感器,然后用表测试三相电正常,最后运行设备开通,再观察表走的情况
。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 1 txx57 采纳率:75% 擅长: 暂未定制 其他回答 首先看看表是否好的,然后检查表的型号是否符合接线方式。再检查电压接线和电流接线相位是否一致。再就是表要是...
三相四线有功电度表
接线方法正确,输入输出电压正常,为什么用了两个多...
答:
你可以用钳形电流表测一下电流是否正常(按变比计算),
如果不正常那是你的电流互感器有问题
,如果正常,你要换一个表再试试。
三相四线电表不走
字怎么回事
答:
接线错误,电表故障
。1、接线错误:需要确认接线是否正确,特别是要区分好三相三线及三线四线,带互感器或者不带互感器的接线方式,电表的尾盖上有具体的接线方式。2、电表故障:确认接线正确,那就需要检查电表本身是否有故障,有无损坏。电表分机械表与电子式电能表,三相机械表和三相电子式电能表的原理...
三相四线电表
我接上了电表怎么
不走
字
答:
1、根据
电表
接线图接线,按照常理应该1.
4
.7进3.6.9出,2.5.8接相电压10和11是零线,看看你接的对不?2、
三相
表接线端子上有三个铁片,你看看是不是接好的,如果不断开的,那肯定不行 3、电表坏了没有
三相四线
的
电表
怎么
不走
字
答:
三相四线的电表不走字,
要从以下几方面找原因:1电表的接线是否正确
;2周边设备是否存在问题,比方说接线盒没在工作位、端子排短接线没取下;3电表本身有无校验合格,是否存在问题。
三相四线
多功能表正向
有功不走
,反向走
答:
三相四线有功电能表
反转原因:(1)不通过互感器直接接表当线路反接会造成电表反转。(2)经过互感器再接表的,a.电压线圈与电流线圈相位不一致。b.电流线圈反接。以上原因都会引起电表反转。
三相四线电度表不走
怎么回事
答:
接线错误
的可能性较大:1电流回路被短接或岔路;2电流与电压相位不对应;3接线相序有误。
三相四线电度表不走
怎么回事?
答:
这个原因还是比较多的。有可能是线路接错了,电流回路或短路或岔路,接线相序有差错,电流和电压的相位不对应。
三相四线电表不走
求原因和正确接法
答:
你现在用的表可能和原先的表有区别,因为接线方式与原先的表有区别,所以
不走
。看一下你的是不是1.5/6A、3/6A。最好按
电表
接线端上的说明接线。
三相四线
电子式电表通过互感器接入的电表,
电表不走
字是什么原因喃?_百 ...
答:
1、接线错误
,2、积算器或电流或电压采集故障,3、无负荷。