11问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电能表电流忽正忽负
三相四线
制
电能表
怎么会正走走.反走走???
答:
如果确定电表和互感器安装接线正确。
那就是你的用电器(尤其是电动机)功率因数太低,无功功率太大,须加装功率补偿装置
。
我厂一车间的
三相四线电流表
时正转时反转,请问是怎么回事啊?
答:
反转当然有影响,不能正确计电量,
可能是电流正负极性接反了,当然也可能是电压没有与它们所感应的电流搭配为一组接入电表
。用三相电能表现场校验仪或三相相位伏安表现场测试一下,画出相量图一看就知道为什么接错了,然后改成正确接线就行了。
三相四线电流表
出现
负电流
什么原因?
答:
当三相四线电流表某一相出现负电流时,
可能是由于以下原因之一导致的:1. 测量错误
在使用电流表进行测量时,可能会出现误操作或人为失误,例如连接错误、接线松动、选错量程等,导致测量结果产生偏差或负值。这种情况下只需要检查电流表的连接和操作是否正确即可。2. 设备故障 负电流可能是由于设备本身出...
三相四线电度表
a相
电流
或正或负是什么原因,但采集为负值,互感器接法正...
答:
三相四线电度表
a相电流或正或负是什么原因,但采集为负值,互感器接法正常,线路正常。电损为负电损电能表为电子表互感器接线正常,B,c相正常,A相一般为负值,有时为正值,是什么原因,釆集显示A相为
负电流
,电损不正常,A相s2接有地线,是否与接地线有关,或电表问题,补偿电容的电线被盗,功率因数O.99应是正常。 ...
三相四线电表
接
电流
互感器,表有时正转有时反转是什么原因造成.
答:
估计某相互感器极性接反。当反接相电流较小,产生的反转矩小于其他相产生的正转矩时,电表正转
。当反接相电流较大,产生的反转矩大于其他相产生的正转矩时,电表反转。
三相四线电能表
有时正转有时反转,是什么原因?
答:
互感器的线接反了。
三相四线
智能表低负荷时出现反向,高负荷时是正向是什么原因?
答:
1.液晶屏提示“逆相序”是指你接入的
三相
电压或
电流
信号线,其相序与智能
电表的
端子上标识的ABC三相不一致。2.当表内剩余电量等于报警电量时,拉闸断电报警(或蜂鸣器报警),此时用户在感应区刷卡即可恢复正常,此时用户在感应区刷卡即可恢复供电;3.当剩余电量为零时,自动拉闸断电,用户必须再次持卡交费购...
三相四线
有功电子式
电表
计量不准确什么原因?
答:
一、检查一下下面的内容:检查
电流线
和电压线相序是否混淆。检查互感器的穿向是否正确。检查电流线和电压线连接是否可靠。二、机械式
电度表
的型号及其含义。电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号 。 如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型...
三相四线电表
倒转是什么引起的
答:
1、如果是穿芯互感器则要注意穿芯方向。2、调整电源的任何两个相线不能让反转的
电表
变成正转,和调整电动机的正反转是不一样的。
三相四线
有功
电能表
反转原因:(1)不通过互感器直接接表当线路反接会造成电表反转。(2)经过互感器再接表的,a.电压线圈与
电流
线圈相位不一致。b.电流线圈反接。以上...
三相四线
无功
电能表
为什么反传
答:
无功
电度表
有时反转也是正常的,这与功率因数有关系,当功率因数角大于60度的时候会反转。