三相四线50千瓦用多大电缆
50kw三相四线用多大
的
电缆
答:
50kw三相四线用35平方的电缆
。知道其功率是50千瓦,并且在三相电路当中,可以结合功率因素,一般来说取值是0.85,先算出电压,通过1.732x380,再x0.85数据得出来之后,通过50千瓦相除,就能够得到它的电流,大概是接近了90安。根据电线的载流量能够得到应该选择35平方的电缆。电线电缆选购注意事项:1、...
50千瓦用多大的电线
答:
结论:对于三相四线制380V/50Hz交流电的50千瓦负载,
推荐使用35平方毫米的铜芯电缆
。以下是详细的解释:计算50千瓦功率所需的电缆直径时,我们首先要考虑的是功率因数。通常,功率因数cosb取值为0.85。使用功率计算公式P=√3UIcosb,其中U为电压(380V),I为电流。计算得出,电流I大约为89.38安培。...
50千瓦三相四线用多大电线
答:
35平方的电线。根据查询齐家信息显示,知道其功率是50千瓦,并且在三相电路当中,可以结合功率因素,取值是0.85,先算出电压,通过1.732乘以380,再乘0.85,结果为90安,根据电线的载流量,
能够得到应该选择35平方的电缆线
。
50千瓦用多大的电线
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,
50千瓦的功率要用35平方毫米的铜芯电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方...
50kw
配
多大
的
电缆
?
答:
50kw可选用25平方的电缆
。选择电缆的规格需要考虑电流、电压、距离、温度等因素。一般来说,50kW的电力需求,根据一般的电力计算公式P=UI,其中P为功率,U为电压,I为电流,我们可以得出电流I=P/U。在中国,电压一般为380V或者220V,考虑到电压降和线路损耗,我们假设电压降为10%,那么实际工作电压为380...
50千瓦
380v
用多大
的
电缆
答:
50千瓦380v用35平方毫米的电缆。当功率为50千瓦,电压为380伏时,
需要使用35平方毫米的铜芯电缆
。这是因为在三相四线制380伏交流电的情况下,根据功率公式P=UIcosΦ,可以计算出电流约为89.38安培。而铜导线的安全载流量一般为5~8A/mm²,所以需要使用至少35平方毫米的铜芯电缆才能确保电路的...
50千瓦
380v
用多大电缆
答:
50千瓦
380v用35平方毫米铜芯
电缆
。根据
三相四线
电力的计算途径,这种情况下电流约为89安培,考虑安全负载电流的量,选择35平方毫米铜芯线比较安全,
电线
截面积充分,安全性好,可以减少后续触电事故发生的可能性。电缆是指用于电力、电气和相关传输用途的材料。电线和电缆没有严格的界限。通常芯数少、产品...
50千瓦
380v
用多大电缆
答:
根据查询齐家网得知,假如是三相四线制380伏交流电的情况下,
那么50个千瓦它的功率就要使用35平方毫米的铜芯电缆
。而且按照流量表的规定,说明它本身的载流量的电流是在89.38安培,所以它要用35平方毫米的铜芯电缆。不过它的导线截面积比较大一点,但是它本身是非常安全的,能够使电路正常的进行工作。一定...
50千瓦用多大
平方
电缆
答:
50千瓦用35平方的三芯铜电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,
需要35平方毫米的铜芯电缆
。
50千瓦需要多少平方的电线
答:
50千瓦需要
25平方
的电线
。根据公式可计算出
50千瓦使用
的电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制电线。我们可以在网上轻松查取
电缆
载流量对照表,结论是可选用25平方的三芯铜制电缆,使用距离较短时可以考虑16平方。按照
三相四线
功率的计算方法,这种情况下的电流约为89安培,考虑到安全负载电流的大小,...