11问答网
所有问题
当前搜索:
三相电压互感器接法图解
三相
四线电表加
互感器接线
图
答:
三相
四线电表加
互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为
电压
接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相
电能表加
互感器
怎样
接线
?
答:
3个
互感器
S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源
三相
A.B.C上端,电表10号端接零线。
三相
电表的
接法
?
答:
第一种
接线方法
:
三相
电源进1---4---7,出线:2--5---8。零线进10 10出。实物图:对照上面的接线图,1--4--7进 2--5---8出。接线一定要注意进线出线。第二种
接法
:
互感器 接线
图:当负载比较大时,我们选择用互感器,把大电流变成小电流再通过电表来计量。
接线图解
:注意147和258之间...
三相
四线,电表加
互感器
的
接法
答:
1.按下图接,如果表里面电流线圈和
电压
线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
三相
电度表配
互感器
怎样
接线
答:
三相
四线制有功电度表带电流互感器带电流表带
电压互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相
电压接
在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
电压互感器
怎么
接线
?
答:
开口三角形
接法电压互感器
一次、二次如何接线方式及一次、二次电压向量关系图如下。
三相
平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的...
三相
四线电表接
互感器
,3个火线都是从p2进,p1出,电表上还是s1接一号
答:
1、4、7为电流进线,依次接
互感器
A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为
电压接线
,依次接A、B、C相电。电子式
三相
四线预付费电能表具有电能计量、负荷控制和用户信息管理等多种功能的新型IC卡式预付费电能表,该表是当前改革用电体制、...
三相
四线智能电表接
互感器
如和看出接反
答:
三相
四线智能电表接
互感器
如图:三相电能表
接线
方式 三相电能表按接线方式一般也可分为直接式和互感式两种,按相线可分为三相三线和三相四线两种接线方式。(1)1、4、7端分别为A、B、C相电流CT的次级线圈正向输入,(2)3、6、9端分别为A、B、C相电流CT次级线圈负向输入,(3)2、5、8端分别...
三相
四线电表
接线
图
答:
三相
四线电表
接线
图如下:A黄线,
电压
线接入2号口,电流线经过第1个电流
互感器
S1接入1号口输入,S2接入3号口输出。B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出。C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出。...
三相
四线电子式预付费电能表接
互感器
怎么接
答:
三相四线电表接线图/
接线方法
:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的...