11问答网
所有问题
当前搜索:
三相电实际电压420
三相电420
正常吗
答:
三相电压
标称是380V,实际用表测量时所显示的电压都在400多伏,属于正常,不必担心,是不会烧电机的。
三相电420
正常吗?电动机会烧吗?
答:
偏高了不少,但是也在电动机的
电压
允许范围,只要电动机不超负荷运行,(看电流表指示不超过电动机标牌电流的额定电流)电动机是不会烧毁的。
为什么380的
三相电
会升
到420v
?
答:
这很正常。一方面供电系统峰谷
电压
是有差别,当处于用电低谷时线路负荷而压降小所以会达
420
V。另方面,配电中与配电室距离近会比远端电压高,达到420V也是可能的。
三相电420
正常吗?电动机会烧吗?
答:
三相电压
标称是380V,实际用表测量时所显示的电压都在400多伏,属于正常,不必担心,是不会烧电机的。
三相电420
正常吗?电动机会烧吗?
答:
10Kv及以下的
三相供电电压
允许偏差为标称系统电压±10%。因此标称380v的三相供电系统正常电压在342~418v之间。当然你这个
420
v不排除仪表有误差,但是不能再高了,否则容易损坏用电设备。当然变压器是可以调档的,电压太高可以调低一档。
三相电420
v,二相有多少v
答:
三相电420
v,二相有多少v 三相电任意两相间的
电压
都是420V,单相电压242V
三相
电机,实测
电压420
,电流130A,功率因数0.89,效率0.92,请问该电机实 ...
答:
实际
耗电值不用乘以效率:耗电功率:P1=1.732*U*I*cosφ=1.732*0.42*130*80.89=84.16KW 实际输出机械功率:P2=P1*η=84.16*0.92=77.42KW 其中η是效率,也就是电功率转换到机械功率的能力。
三相电
为什么是
420
v两相电是240v
答:
三相电
标准
电压
应该是380V,单相是220V,电压偏高是变压器档位没有调整好。
三相电
一相对地100,两相对地270,三相
电压420
伏?
答:
三相电
,一相对地
电压
100V,另两相的对地电压分别为270V,未知此处所称“地”,是指中性线N、还是保护线PE,现假设为中性线N;从给出数据看,三相之线电压为
420
V,线电压平衡、属正常(未考虑电压是否偏高),而相电压分别为100V、270V、270V,明显不平衡,当属故障;该现象,通常首先怀疑中性线...
电压过高有什么办法降下来,
三相电电压到420V
了,两相电电压到240V了,有...
答:
将电力变压器的输入
电压
档调高一档。如果现在用的是10000伏档,则可调至10500档。一般来说,夏天用电负荷重,电压降大,一般会把电压档调至9500档。到秋冬季,电压降减小,电压会上升。这时就应将电压档调高至10000伏档或者10500档,降低输出电压。