答:
1、
缺相保护
原理:运行中的
三相
380伏电动机缺一相电源后,变成两相运行,如果运行时间过长则有烧毁
电动机的
可能。为了防止缺相运行烧毁电动机,可以采用多种保护方案。2、对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断...
怎样做一个简单可靠地
电机缺相保护电路
答:
笔者经理论分析和推导,历经几年的实践,自行设计、制作了一种简单、可靠、实用的
缺相保护电路
(图1)。在
三相电动机
控制电路中(以直接启动为例)串接一对由缺相检测电路送入的继电器动断接点KA。缺相检测信号分别由两组三相桥式整流电路组成。由X11、X12、X13三点引出熔断器FUl-3前的A、B、C三相电...
电工知识:
三相电机缺相保护电路
,接线步骤一一讲解
视频时间 02:26
正泰XJ3-D断相,相序
保护
器如何接线
答:
接线图如下:一共6个接线柱里面有3条电阻丝,需要看相序
保护
器的说明书,把3条电阻丝的头、尾分别接在一起,接入220V
线路
即可,需要按照额定电流加装漏电保护器。
怎样接线,
三相电机
在
缺相
时,才不烧电机?
答:
市面上有很多种
电动机保护
器,
缺相
、过流保护是很基本的保护,建议你买一个最好。用两个继电器可以防止缺相烧
电机
的方法很简单。见图。用两个线圈电压为380V的继电器J1、J2或交流接触器,分别接于A-B和B-C相,分别监视A-B和B-C的电压,
三相
电压都正常的时候,两个继电器都正常吸合;有缺相时,...
变压器低压(380V)输出怎样做
缺相保护
?
答:
下图是
三相缺相保护
器,很简单购置一个缺相保护器,按图接线就行了。
缺相保护电路图
答:
三相
三线制的
缺相保护电路
是一种用于三相三线制电源缺相保护电路,A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。比较器输入极性稍加变动,亦可用高电平封锁PWM信号。
“380v交流接触器”和“
电机
综合
保护
器”实物接线图。
答:
“380v交流接触器”和“
电机
综合
保护
器”实物接线图如下:【工作原理】当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断...
什么是
三相
电的
缺相保护
答:
缺相保护
就是正常的
三相
电源其中某一相断路,原有的三相设备会降低输出功率使其不能正常工作.或造成事故。因此对于一些重要的设备需要加缺相保护装置。
线路
电源缺相时,会产生负序电流分量,三相电流不均衡或过大,引起电动机迅速烧毁。为了保障
电动机的
安全运行,使其在发生缺相运行时能及时停止电动机的运行...
三相
电
缺相
什么原因?
答:
三相
电缺一相的原因 1、进户的总闸坏了;2、电力变压器的高压进线其中一项的跌落保险坏了和接触不好;3、输送
线路
断了;4、变压器出口开关损坏了。概况 三相交流电是 电能的一种输送形式,简称为 三相电。三相交流电源,是由三个 频率相同、 振幅相等、相位依次互差120°的 交流电势组成的电源。三...