11问答网
所有问题
当前搜索:
三相电表加互感器接线图
三相
四线电子式预付费
电能表接互感器
怎么接
答:
三相四线
电表接线图
/接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电...
装在空开下面的
三相
电流
互感器
与
电表
之间怎么
接线
?求实物图,谢谢
答:
电流
互感器
与
三相
四线
电度表
的正确
接线
为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
三相
四线
电能表带
电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相
四线
电能表
带电流
互感器的接线
如下图:这样接线,
电度表
是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相
四线有功
电能表接线图
答:
图为
三相
四线经电流
互感器接入图
,供参考。
三相
四线
带互感器
,和脱扣
器电表接线图
答:
三相
四线制
电度表
有直接是电度表和带电流
互感器
电度表。具体
接线图
如下 三相带脱扣器的断路器直接接在三相四线制的电源侧。
三相
四线
互感器电表
实物
接线图
答:
三只互感器安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的
接线
如下:1、4、7为电流进线,依次
接互感器
A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
电表互感器接
法
答:
一、
三相
四线
电表
要连接三个
互感器
,
接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口...
三相电能表加互感器
怎样
接线
?
答:
三相
四线制有功
电度表带
电流互感器带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2
接电表
3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
三相
四线,
电表加互感器
的接法
答:
1.按下图接,如果表里面电流线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按
图接
是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
三相
四线
电表接互感器
,3个火线都是从p2进,p1出,电表上还是s1接一号
答:
1、4、7为电流进线,依次
接互感器
A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压
接线
,依次接A、B、C相电。电子式
三相
四线预付费
电能表
具有电能计量、负荷控制和用户信息管理等多种功能的新型IC卡式预付费电能表,该表是当前改革用电体制、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电表7个孔怎么接互感器
三相电表加互感器接线视频
电流互感器怎么接三相电表
三相电表接线图
怎样接互感器三相电表
三相互感器电表并联怎么接线
380v电表安装电流互感器图
三相电表带互感器正确接线方法
三相电表互感器几种接法