11问答网
所有问题
当前搜索:
三相电表要乘以三吗
这个
三相电表
的读数要x3吗?
答:
是的,像这种款式的
电表三相
的电表的读数就是x3
三相电表
读数
要乘以3
么
答:
不用
。显示值是总用电量,可以直接读数。三相电流值不一定相同。
三相电表
读数时电度
要乘3吗
?
答:
不用
。显示值是总用电量,可以直接读数。三相电流值不一定相同。
三相电表
的度数计算是按实际读数还是
乘3
,求师傅指点
视频时间 10:58
请问
三相电表
费是
乘以3吗
?电表靠右边0一9刚转到数字6,收电费的他说用...
答:
三相电表
费不
需要乘以3
,直接读数。电表靠右边0一9刚转到数字6,按6度电收费没有什么不合理。一方面这是规定,只要能够看到的数字,就可以作为计费依据。另外,电费是累计收费,这一次多收零点几度,下一次就会少收相应的度数。当然,如果要计较由此而产生的银行利息,那就是另外一回事了。
三相
四线电子式
电能表
接互感器的,收费方说
电表
上的读数x互感倍率再X3...
答:
不对,不应该×
3
。一般的
三相
四线
电能表
接了电流互感器都是直接用互感器倍率×
电表
读数就行了。除非是单相电表,接到三相四线开关下面,每一项单接一个单相电表,那么就是电表读数×互感器倍率×3.如果三个单相电表读数不相同,你就把三个读数相加,然后
乘以
互感器倍率。
带互感器
三相
四线
电表
电量算法 是
乘以
多少倍?
答:
假如 电流互感器 是100/5,它的倍数是20,它就
乘以电度表
的度数,再
乘以3
,这就是所得的总电量,
三相
四线 电度表,其实就是三个 单相电度表 在一起的,所以乘以3。个人观点仅供参考。.
三相
四线有功
电表
度数是怎么
乘以3
的?
答:
三相
四线有功
电表
度数不
需要乘以3
倍,读数是多少用电量就是多少。电流互感器的 “变流比” ,与电流互感器的一、二次匝数比有关。一般的电流互感器为穿心接法,当 “穿心匝数2” 时,200:5的电流互感器就成为了10:5,倍率由40倍变为20倍。“互感器的200:5的 一次电流100 穿心匝数2 电表上...
三相
四线有功
电表
的度数是否
需要乘以3
倍
答:
三相
四线有功
电表
度数是否
需要乘以3
倍,这是不一定,因为这个倍率是根据所安装的互感器的比值来计算的,如安装了一组15/5A的电流互感器则需要乘以3,如果是安装的150/5A的则需要乘以30,如果没有安装任何互感器,那么直接读数即可。注:一般互感器上的比值有几个,是根据穿过它的线圈匝数来确定的。
三相
四线有功
电表
度数
需要乘以3
倍吗
答:
三相
四线有功
电表
度数不
需要乘以3
倍 1、三相有功
电能表
计量时已经把3相功率合并计算了 2、如果需要乘以3,那么和单相电表就没区别了。3、每一相的电流是不相同的,如果乘以3,那么精度就极大的降低了。