6000瓦用
多大
平方的电线
?
答:
1、如果是 380 V 6000 W 的【三相电阻性负载】,额定电流为6000 W ÷(1.732 × 380 V)= 9 A ,
可以使用 2.5 平方的铜线
。2、如果是 380 V 6000 W 的【三相电感性负载】,额定电流为6000 W ÷(1.732 × 380 V × COS φ),以功率因数 0.8 计算,大约为 12 A ,应该使用 ...
6000瓦
空调
三相电用几平方的线
?
答:
三相电的空调6000瓦的功率,
使用2.5平方的铜芯线就足够了
。
6个
千瓦
380的热水器
2.5平方的
铜钱够用吗
答:
2.5平方
铜线载流量在20安培,4千瓦电流不到20,基本满负荷了,线路短一些可以使用。
6
千瓦的
电加热
需要
多大电缆?
答:
看来是单相连接,电流6000 / 220 = 27.3(安),
要用6平方毫米的铜芯线
。三相平衡,每相至少选2.5mm²的铜芯线。如果仅用单相供电,则需25mm²的铜芯线。1.220V功率为6000瓦电器,额定电流约27A。建议选择4平方线的铜芯电缆。4平方线的铜芯电缆明线敷设安全截流量约39A。电表可以选...
6000瓦
数的电器要多大
电线
承载
答:
6000瓦数的电器至少要选用2.5平方毫米铜芯电源线
。6KW的电器在220V电压通过的电流有27.3A,那么选用电线要大于2.5平方毫米铜芯电源线。1平方毫米铜电源线的安全载流量17A 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量21A 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量28A 4平方毫米铜电源线的安全载流量35A 6平方毫米铜...
2.5的
三相线
能
用几
个380v排风扇?
答:
三相电中
2.5平方
线能带6000瓦,看你排风扇多少千瓦一个,加在一起
16
平方
铝线可以带
多少千瓦
答:
16
平方的电线三相电
能够负载44
千瓦
(铝线)或56kw千瓦(铜线)。铝线是以铝为原料制成
的线
形材料,沿其纵向全长,横断面均一的实心压力加工产品,并成卷交货。横断面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形。铝线是一种以纯铝或铝合金为原材料制成的金属线形材料。按材质可分为纯铝线...
三相电
时六
平方的线
能负荷
多少千瓦
答:
三相电
时六
平方的线
能负荷15.7
千瓦
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*30=15.7千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V,六平方的线电流为30A。根据电流30A,查电缆手册YJV知,功率15.7千瓦在正常范围之内。
电线的线
径与功率的换算
答:
I 是电流=A P是功率=
W
【空开大小计算】
三相电
:电流=功率÷380÷1.732 单相:功率单位是W ÷220=电流也就是A 功率计算公式:交流单相220V,P=U乘I 三相交流380V,P=√3乘U乘I乘cosφ,其中cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载(如电机)取0.8。
50
平方
铜电缆能带
多少千瓦
答:
答:50
平方
(50mm²)铜电缆在220V单相电时能带66千瓦;在380V
三相电
时能带158千瓦。解析:参考实用五金手册,铜电缆每平方安全工作电流为6A,则50平方铜电缆所能承受的电流 50×6=300A,在220V单相电源时,根据单相电功率公式:P=UI=220×300=6