11问答网
所有问题
当前搜索:
三相空气开关选型计算公式
如何
选择三相
电机
的空开
?
答:
一、电机的算法:
三相
380V已知功率求电流:KW功率数乘以2(160*2大约320A)
空气开关
选额定电流的1.2倍(视实际运行电流、启动频率、启动形式而定)450A~640A 载流量以每平方毫米2.5A
计算
,320/2.5大约用120每平方毫米,当然也可用150每平方毫米,星三角起动的话用(3*70+1*35)*2,自耦变压器降压...
知道
三相
电的功率,怎样算用多大的
空气开关
?
答:
三相电流=功率÷电压÷1.732÷功率因数
比如30KW用电设备计算:电流=30KW÷380÷1.732÷0.85=53.5A 空气开关按照负载电流的1.5倍选择可选择80A的空气开关。
三相空气开关
的
计算公式
是什么?
答:
三相电计算如下:
功率=电流*电压*根号3*功率因数 电流=功率/电压/根号3/功率因数
比如空气开关是100A的,那么功率如下。100*380*1.732*0.85=55.9KW。如果是单相空气开关,功率计算如下。功率=电流*电压 比如32A空气开关,32*220=7.04KW。以下是一个理想的三相交流电压的数学式:V1 = Asin(2...
三相
电6千瓦需用几安的
空气开关
答:
若用于单相220V交流电6000瓦,根据功率计算公式P=UI(P为功率、U为电压、I为电流),它通过电流为25A
。电路应用规定留有一定的差值,因此要选用220V/30A左右的空气开关。同理三相380V交流电6000W,它所通过电流为13A左右,应选用380V/16A的空气开关。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种...
知道
三相
电的功率,怎样算用多大的
空气开关
答:
三相电电流计算:
暂且设定功率因数为0.85,负荷电流=功率÷电压÷根号3÷功率因数 空气开关按照负载电流的1.5倍选择
。空气断路器的选用原则根据用途选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。 具体要求是:①断路器的额定工作电压≥...
空开计算公式
视频时间 02:19
怎么
计算空气开关
多大,电缆要用多大,还有
三相
电表
答:
计算方法如下:以功率是20KW的电动机为例:
三相
电功率
计算公式
:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)电流I=P÷(√3Ucosb)=20000÷(1.732×380×0.85)=35.75(A)6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A 所以
选择
35.75A的
空气开关
,选用6平方毫米的铜芯导线,如果不用互感器,...
如何给
三相
电机选
空开
答:
电机的功率(KW)*2=电流,7.5*2=15A,所以选20
的空开
。小截面的导线1平方铜芯线可带6A电流,故可选2.5平方的线,距离较长可选4平方的线。
空气开关
为低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路...
3kw
三相
电机要多大的
开关
答:
计算
过程如下:功率P=电压U×电流I,I=P÷U=3000÷220≈13.636(A)对于380V,50HZ的
三相
交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)所以,3KW的电动机大约6A多电流
空开
(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1....
三相
电用多大
的空开
好?
答:
我们
计算
电线负载时就可以根据其对应
空开的
额定电流来计算功率了。如4平方毫米电线对应的是25A
的空开
,如果是纯阻性负载(照明,电水壶)根据
公式
P=U*I,220V*25A=5500瓦,也就是说4平方线路可带最大负载为5500瓦,如果是洗衣机等感性负载,需要考虑功率因数,也就是要低于5500千瓦,可能5000瓦或4500...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
空开计算口诀380v
三相空开计算方法
三相电机配空开口诀
三相空开a数怎么计算出来的
空气开关选择对照表
三相水泵选空开公式是什么
380v空气开关型号规格表
三相电机空开选择口诀
三相电怎么计算空开用多大