三相160a电流用多大电缆合适
160a三相用多大电缆
答:
160a三相使用多大电缆简述如下:
1、距离在200米以内,铝芯电缆使用3*95,铜芯电缆使用3*50。2、距离在200米以上,铝芯电缆使用3*120
,铜芯电缆使用3*70。3、距离在3米以内,铝芯电缆使用3*70,铜芯电缆使用3*50。
160
的
电流用多大电缆
?
答:
答:160A电流,需要用多大电缆,可直接查找实用五金手册,
铜电缆每平方安全工作电流为6A,则 160÷6≈27平方,结合电缆型号规格,需要用35平方以上铜电缆即可
;铝电缆每平方安全工作电流为4.2A,则 160÷4.2≈38平方,结合电缆型号规格,需要用50平方以上铝电缆即可。扩展:电路中电缆额定电流还与线路架...
三相
无线 动力电缆穿管敷设 30A,130A,
160A
,250A,280A,如何选择
电缆线
径...
答:
要根据你的供电距离和负载性质选电缆
。如100米内30A选10平方、130A/50-70平方、160A/70-95平方。250A/120-150平方.280A/150-185平方.这就看你是重载设备还是间歇式工作设备了,你那个用作间歇式工作的是可以了。
160a电流需要用多粗的电缆
答:
160a电流需要用70mm2电缆
。220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安。380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安。电流密度的确定,是根据1平方毫米导线,长时间稳定工作的安全电流。这个是确定导线截面积的关键,一般都比较保守,保证稳定工作,电压损耗比较小,发热能够全部散出,导线稳定不能比较高。电流密度...
160A
空气开关
需要
标配
电缆
是
多粗的
?
答:
160A空气开关需要标配电缆可以是YJV-0.6/1KV 1(3*70+1*35)的电缆
,30C°空气中敷设时载流量195A, 1(3*50+1*25)的电缆,30C°空气中敷设时载流量159A,稍小。
380V异步电机额定
电流160A
,用星三角启动,电源线
需要
几平方?接触器选什...
答:
380V异步电机额定
电流160A
,用星三角启动,电源线选用3*50+1*25铜芯
电缆
。(
电线选用
25铜芯线是正确的,因为用四芯电缆不行。需要六根电线。)又或者选用BVR50电线。接触器这也与工作状态有关。可以用CJ40-200A交流接触器1个,CJ40--100A交流接触器1个,CJ40--40交流接触器一个(CJ20系列也可以...
160A
空气开关
需要
标配
电缆
是
多粗的
?
答:
动力
电缆
的配置是由负荷来决定的。配电线路线缆的长期载流量不能小于其保护的1.25倍。若配电线路的空气开关整定值为
160A
,那么配电线路按200A来选择。
电线
选择BV70。若是动力设备,还有保护元件(热继电器,过流继电器等),按不小于设备的额定
电流
来选择电缆。若单台动力设备,空气开关选择为200A,选择...
380V几多平方线可以负载
160
安的
电流
答:
50平方的铜芯
电缆线
能过175个
电流
,
160
安也就是88个千瓦
160a电流用多大电缆
答:
用70mm2电缆
,用50mm2刚好小了一点点。
380V异步电机额定
电流160A
,用星三角启动,电源线
需要
几平方?接触器选什...
答:
额定
电流160A
,采用星三角换转启动估计还是不太现实,电流太大了,不管采用哪种形式启动,启动电流都可以达到电机额定电流的5至7倍。160A要采用
的电缆线
径,倘若常见运行时,选用75的就可以了,但是短时间运行的话,用50的就可以了,至于接触器这也与工作状态有关。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
160A用多大的铜芯线
380电压160A电流用多大电缆
160a三相电需要多大电缆
160a三相空开可以用多大电缆
160A空开配多大电缆
三相电160a用多少平方线
380v160a电流用多少平方的线
163A需要多大的电缆
单相160a多大电线