三相3千瓦电机用几平方的线
三相
三
千瓦电机用几平方的
电缆线
答:
3kw 380v
电机
,40米,穿管,可用3X2.5电缆。功率=电压X安全电流,即×=3000÷380≈8. 查安全过载电流表,理论上3X1.5的铜芯电缆线即可。为了安全起见,可用3X2.5铜丝电缆。
三相3千瓦电机
,线路长|50米。需铜线多粗。
答:
3千瓦的三相异步电动机,额定电流才7A左右,150米的长度,
用2.5平方铜线足够了
,电压下降7V左右,用1.5平方的也可以,电压下降13V,在正常允许范围内
三相
3KW
电机用
多大
平方的线
合适?
答:
三相3KW电机用1平方毫米的铜导线合适
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)推导出:I=P÷(√3Ucosa)=3000÷(1.732×380×0.85)=5.363(安培)根据中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A 1....
三相
3KW
电机用
多大
平方的线
合适?
答:
三相380伏带电机的电路,3千瓦的用电器,电流约6a。
架空线400米范围内用2.5平方铜线足够了
,如果穿管或者高温场合或者超过400米增加一档。
3kw
三相电机用多少平方的电线
?
答:
1-1.5平方毫米铜线即可
。3千瓦三相380伏,电流约4.5安。
三相
电
3kw用
多大电缆?
答:
3千瓦
可以用1.5或2.5
平方的电线
。1.5平方的铜芯线,能承载的电流是在8~15安左右,承载的功率是在3300瓦,220V一个千瓦4.5A、380V一个千瓦2.5A,220V,3300W电流是15A,选用2.5平方毫米的铜线,380V,3300W电流是8.7A,选用1.5平方毫米的铜线。导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所...
3KW
电机
动力线
用多少平方线
?最新规范
答:
3KW电机动力线用1平方毫米的铜导线
。动力线是380V50HZ的交流电 根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=3000÷(1.732×380×0.85)=5.363(A)1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A ...
3千瓦
380v
电机用几平方的线
?
答:
3千瓦
380v
电机用
1.5
平方的线
就够了。3KW最大工作电流5.7A,1.5平导线最大载流量13.5A,如果考虑压降问题,则100M以下选用1.5平方电缆,100M以上建议选大一号电缆。
3千瓦
380的
电机用
多大线
答:
3千瓦
的
三相电动机
,额定电流7A左右,用1.5
平方的
三芯铜线足够了,1平方的铜线可以安全载流8A,1.2的可以承受12A电流
请问 三
千瓦的电机用多少平方的
铜线?运行电流是多少 ? 三千瓦的加热器...
答:
如果是
三相
380V电压。3000W/380V=7.9A,7.9A/1.732=4.56A,运行电流4.56A,1
平方
铜线就可以。加热器如果也是三相380V,和上面一样。如果是220V,3000/220=13.7A,运行电流13.7A,4平方铜线。