答:
空调电功率是:1P=0.735kw。5p=3.675kw。6平方线接380V电压,6平方线可以带起2台5P空调6平方的铜线最大能通过48A电流,
380v能带15千瓦以下设备
。另外空调的能效比是几级的,一级的和五级的功率相差很大。空调是单纯地制冷还是冬季需要制热取暖,如果制热功率就要把辅电的功率计算上才对。正常情况下...
6平方铜线能承受多少千瓦
答:
6平方毫米的铜导线,在380V的三相四线制电压下,
能够承受的功率范围在17.9千瓦到22.4千瓦之间
。对于6平方毫米的铜芯线,其允许长期承受的电流范围为32安培到40安培。根据三相四线制的功率计算公式:P = √3 × U × I × cosφ(其中cosφ代表功率因数,一般取值为0.85);最小功率P最小 = ...
3*
6平方铜线能带多少千瓦
?
答:
18千瓦
。3x6平方铜芯电缆空气中敷设时载流量为36A,可负载18千瓦.3x6平方铜芯电缆土壤中敷设时载流量为47A,可负载24千瓦.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允...
6平方
的
铜线能带多大
功率的电器?
答:
6平方毫米的铜导线,三相四线制380V电压,
能带17.9千瓦到22.4千瓦
。6平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A 根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);P最小=1.732×380×32×0.85=17901.952(瓦特)≈17.9千瓦;P最大=1.732×380×40×0.85=...
6平方铜线能带多少
瓦
答:
6平方的铜芯绝缘线三相380伏电压,
能带14.6千瓦
。对于电阻性负载的计算公式: P=UI 对于日光灯负载的计算公式: P=UIcosф, 其中日光灯负载的功率因数 cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同, 统一计算家庭 用电器时可以将功率因数 cosф 取 0.8。即 P=0.8UI 铜导线 6mm2 BVV铜导线...
三相
电时
六平方
的线能负荷
多少千瓦
?
答:
三相
电时
六平方
的线能负荷15.7
千瓦
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*30=15.7千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V,六平方的线电流为30A。根据电流30A,查电缆手册YJV知,功率15.7千瓦在正常范围之内。
6平方
的
铜线
可以载
多少千瓦
答:
具体如下所示:1、假如
6平方
电线是用于单相电路当中的话,那么电压一般都是为220伏,通过公式可以得出功率P=220伏乘以40安=8800瓦,也就是8.8
千瓦
。2、假如6平方电线是用于
三相
电路当中的话,那么电压一般都是为380伏,通过公式可以得出功率p=380伏乘以40安=15200瓦,也就是15.2千瓦。
请问
6平方铜
电缆最大
能承受多少千瓦
负载啊?
答:
6平方的铜线一般情况下能带22千瓦(
三相
)或12千瓦(单相)。但是在不同条件下,
6平方铜线
的能承受的负载是不同的,具体
能承受多少千瓦
电缆的载流量和电缆的绝缘方式、环境温度、敷设形等有关。25℃环境下,6平方橡皮绝缘铜线明敷设:当电压380V时,可以承受380×58=22.04千瓦。当电压220V时,可以承受...
6平方铜线能带多少
瓦
答:
电压380V,
6平方铜线能带
22
千瓦
。6平方铜线的最大载流量一般为50A,但是电线穿管暗埋等会导致其载流量存在一些损耗,一般6平方铜线载流量按40A来计算比较安全。 在单相电路中,电压220v,根据公式p=UI计算,即220×40=8.8千瓦。6平方电线可带8.8千瓦。 在
三相
电路中,电压380V,根据公式P=1.732UIcos&,cos&按0.85计算...
6平方
三项
铜线带多少千瓦
两项
答:
6平方的
铜线能带
22
千瓦
(
三相
)或12千瓦(单相)。电缆的载流量和电缆的绝缘方式、环境温度、敷设形等有关。以常见的YJV电缆为例,查下表可以查得
6平方铜线
二芯载流量为55A(单相用),三芯载流量为40A(三相用)。对应的功率为:1)三相市电时:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x40x0.85 =22kw...