11问答网
所有问题
当前搜索:
三相80kw用多大的铜线
80kw三相
电用多少平方的线?
答:
80千瓦三相电用35平方的线
。功率80千瓦的额定电流I=80/1.732/0.38/0.8=151安,如果是近距离(几十米以内),使用铜电缆35平方毫米,使用铝电缆50平方毫米。如果是中距离(几百米),使用铜电缆50平方毫米,使用铝电缆70平方毫米。如果是远距离(近千米),使用铜电缆70平方毫米,使用铝电缆120平方...
80kw用多大
电缆
铜线
答:
80kw用多大
电缆
铜线
1、80kw的负荷比较大,
需要用三相
电源,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流的话,电缆敷设方式以及散热等情况较好可以用70mm
的铜
芯电缆,如果散热不好还有穿管敷设等情况建议用95mm的铜芯电缆。2、开关选择应当不小于所用负载的电流,并适当加大以留下余量。但是应...
380v
80KW用多大
铜电缆?
答:
380v,80千瓦,
用35平方的铜电缆
。电流为i=p/(1.732iucosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162a(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6a。因此电缆的平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1....
80千瓦三相
需
多大
电缆
答:
380v,80千瓦,
用35平方的铜电缆
。电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75)。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5...
80kw用多大
电缆
答:
保守35平,宽裕50平铜电缆。
功率80kw所需的电缆为3x35平方的铜线
。 根据功率公式P=1.732UIcosφ 有: I=P/(1.732Ucosφ ) =80/(1.732x0.38x0.85) =143A(用三相市电计算,功率因数取0.85) ,因为是三相电,或取3x70平方的三芯铝线。
80
个
千瓦
380伏应该配
多大
电缆和空开?
答:
三相
380V 设备
80kw
160A 电流 用 50平方
铜线
160A 断路器
我家用电量80千瓦电压是220V
要多大的铜
芯电线才可以你好,
80千瓦用
多少...
答:
80Kw的
功率
需要采用三相
供电,可以用50平方
铜线
或者70平方铝线。也可以自备变压器采用高压供电。
三相80kw用多大的铜线
220V30千瓦用多大电缆?
答:
三相80kw
线路电流在210.5A多一点,220V30KW线路电流在136.4A左右,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,210.5A电流,需要选择50平方毫米
的铜
芯电缆,136.4A电流需要选择25平方毫米的铜芯电缆。
八十
个
千瓦用多大
平方的
三相
四线你?
答:
50平方
铜线
或70平方铝线
380v,
80千瓦用多大的
电缆?
答:
80千瓦负载,额定工作电流就是160安培,而铜芯电缆载流量是每平方毫米7安培左右,所以大概电缆截面积是24平方方毫米。再考虑负载启动电流和过载系数,建议选用
35平方毫米
铜芯电缆。先求出三相380V 80KW负载的最大电流 Ie:Ie=80KW/(√3x380Vx0.8)=152A 可使用VV型低压铜电缆3x50+1x25mm²...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
80千瓦是三相电吗
80千瓦三相电用35平方的线
三相电80千瓦用多少平方的线
80kw单相负载用多大电缆铜线
80kw三相四线用多大的电缆
80kw用多少平方三相电缆铜线
3相电80千瓦需要多大电缆
总功率80kw用多少平方的铜线
80kv三相电机用多大的线