11问答网
所有问题
当前搜索:
三种供电系统的图
TN-S
系统图
答:
TN-S
系统图
如下:TN-S系统为电源侧
电力
变压器中性点直接接地时,负荷侧电器设备不带电的外露可导电部分通过保护零线接地的接零保护系统。TN-S工作零线和保护零线(接地线)是分开的,N线 为工作零线,PE线为专用保护零线(接地线),即设备外壳连接到PE线上。根据IEC 规定低压配电系统按接地方式的不同...
供电系统
有几种?
答:
TN
系统的
电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等
三种
。①TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,但在三相负载不平衡或保护中性线断开时会...
能画图并说明什么是TN-C
系统
?什么是TN-S系统
答:
TN-C方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE表示,如图所示。这种
供电系统的
特点如下。1)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。2)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。3)如果电...
TN思 要具体附图
答:
在建筑工程
供电系统
中,IEC标准将基本供电方式划分为TT、TN和IT
三种
。其中,TN系统又分为TN-C、TN-S和TN-C-S,每种系统有其独特的特点和应用场合。TT
系统的
特点在于能提供接地保护,但可能因漏电电流小而难以有效防止触电,且接地装置耗费资源。TN系统,尤其是TN-S,通过接零保护,能有效跳闸断电,...
五张图带你快速认识低压配电
系统
IT、TT和TN的接地
答:
TT系统能抑制过电压,适用于电器设备外壳接地的保护需求较高、对电压敏感的设备供电。TN系统是电源中性点直接接地,设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。TN系统分为TN-S、TN-C和TN-C-S
三种
形式,其中TN-S系统是N线与PE线分开的系统,适用于工业与民用建筑等低压
供电系统
,安全性高。TN...
常用的低压配电方式有哪几种
答:
常用的低压配电方式有
三种
根据iec规定的各种保护接地方式的术语概念,低压配电系统按接地方式的不同称为tt系统、tn系统、it系统。其中tn系统又分为tn-c、tn-s、tn-c-s系统。1、tt方式接地
供电系统
tt接地方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称tt系统。第一个符号t...
三级配电
系统图
是这个吗?
答:
(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对
供电
连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。(2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种...
三相四线电表 红线 蓝线 黄线 绿线 代表什么意思
答:
1、在三相四线制
供电系统
中,四线为A、B、C三根相线和N(零线)。其中红线、蓝线、黄线分别代表三相供电的C、B、A三相,绿线代表N(零线)。2、按照国际标准,三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色(见下图)...
我国
电力系统的
中性点运行方式主要有哪些?各有什么特点?帮帮我,谢谢...
答:
电力系统
中性点运行方式可以分为三种:中性点不接地系统、直接接地系统和经阻抗接地系统。在正常运行情况下,三种系统没有大的差异。但在故障情况下(主要是单相接地故障),
三种系统的
状况就有了很大不同。一,中性点不接地系统: 高压输电线路导线对地之间存在电容。当发生单相接地时,短路电流是经接地...
低压配电
系统的
接地形式有哪些?
答:
(1)TN系统 如图7-13所示,电源有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接(也称为“保护接零”)。这是低压配电系统最常用的一种形式。根据中性线与保护线的组合情况,又分为以下三种形式。图7-13 TN
系统的三种
形式(a)TN-S系统;(b)TN-C-S系统;(c)TN-C系统 1)...