三线制转两线制
怎样把
三线制
热电阻改接成
两线制
答:
三线制热电阻改接成两线制会产生较大的测量偏差,严重时测到的结果毫无意义
。可以改用带一体化温变的热电阻,只需要两根线。热电阻的三根线,在热电阻那头有两根是接在同一个点(端子)上的。吧两根线在热电阻那头的碰头改到电缆另一头就成为两线制了。
三线
75伏转成
两线
75伏用什么
答:
先要看三相电是四线制还是
三线制
的,如果是四线制的三根是火线,剩下的一根应该是比那三根细点的就是零线,如果只有三根线的话,那零线就是自己脚底下踩的地,也就是用根电线直接从大地引个线出来。三相电三根火线之间的电压是380V,但任意一根火线跟自己脚底下踩的地就只有220V了,也就是市电。...
三线制
变送器如何改成
两线制
与西门子PLC联接
答:
对于能接收
两线制
电流信号的仪表或plc都能接收
三线制
电流信号。对于西门子的plc接两线制变送器,24v端子接变送器的24v电源端,信号输入端子接变送器的信号输出端。如果,所用变送器为三线制电流信号输出时,plc的24v端子接变送器的电源24v+,信号输入端子接变送器的电流输出+,plc的公共端接变送器的...
cpu风扇三根线改成两根用行吗
答:
可以改成两根线使用。cpu风扇的几根线是这样定义的:接地;电源正;测速;调速。CPU风扇的三根线里,两条是风扇的供电线,一般为红色和黑色,而第三条的黄色线则是风扇的速度反馈线,这一条可以不用,但要进BIOS关闭CPU FAN检测。
三线制
CPU风扇一般三根线的颜色分别是黑色、红色、蓝色, 黑色:电源负...
如何把
三线制
热电阻改接成
两线制
答:
可以用万用表测量一下,其中有两根线是同路的,把这两根线拧到一起就OK拉!
制香机三相改两相怎么改
答:
1、三相电是三相四线制,是三相
三线制
。三相四线制,万用表区分零火线,将一根火线操作零线连接,三相电叫两相电了。三相三线制,将一条火线操作大地即可。2、可以安装单相转三相的变频器,电力线路,无两相电,两相电是指单相电,变频器的功率需要线路功率相配。方法成本高,购买单相电设备。
pt100热电阻
三线
变两张接线图
答:
三线
PT100温包其中有
两线
间电阻为零,这两端为补偿端,通过测温设备对线路电阻进行补偿。换用两线温包时,在设备上把原来接补偿端的两个端子短接即可。Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138...
热电阻在现场有3个接线端的热电阻现场接线怎么接法,其中两个接线端子是...
答:
三个接线端设为a,b,c,用万用表测出两两电阻分别为Ωab,Ωac,Ωcb ;假设Ωab=Ωac,Ωcb 的阻值很小几乎为0。则a端为公共端。其余,b,c端短路。则将
三线制转为两线制
。两线制测量精度明显降低。
什么是
两线制
电流变送器?有什么特点?
答:
两线制
是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与
三线制
(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是:1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细...
三线制
压力传感器(4-20MA)J能不能做
两线
接,接电源正和信号正的是哪...
答:
三线制
变送器是没法接成
两线
的,能不能用要看你的显示仪表的电源功率,一般都支持三线制变送器的。如果还解决不了就看我详细资料联系我。