11问答网
所有问题
当前搜索:
三绕组变压器短路计算等效图
有一台
三绕组变压器
,其归算至高压侧的
等效
电路,根据下方内容求解_百度...
答:
所需图如下,供参考
变压器短路计算
等值电路图
答:
这是两台并联运行的220kV
变压器
,上面的PT、线路和母联都可以简化,中压侧的线路、母联、PT也都简化,低压侧的也简化。然后就把
三绕组
的当成双绕组的依次计算高对中、高对低就好了
.
三绕组变压器等效
电路中
答:
双绕组变压器的漏电抗是由漏磁通引起的,其上的压降等于与绕组相交链的漏磁通随时间变化,而在绕组感应的漏磁电动势。双绕组变压器的漏电抗有实际的物理意义。
三绕组变压器
的
等效
电抗是由各绕组的自感和绕组之间的互感组合而成。它们并不是漏电抗,所以才称为等效电抗。三绕组变压器的等效电抗没有实际物理...
三绕组变压器短路
阻抗如何
计算
?
答:
三绕组变压器
的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,
计算短路
阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=...
三相
变压器计算
题 求详解
答:
此题只要画出YNd11与YNd1连接图,就可以简单地
算
出来(参见下图的连接图)一台三相
变压器
,其额定容量为SN=40.5MVA,变比为10.5/121kV,高压侧星形接线,低压侧为三角形连接。则低压侧的额定相电流(线圈中的电流):40.5*1000 / (10.5*
3
) = 1286 A = 1.286 KA 将三角形侧三相
短路
并接入...
三相
三绕组变压器
,容量比3000/3000/2000,变比110/38.5/11kv.I0=30...
答:
只用额定容量和额定电压。额定电流I=额定容量S/(√
3
×额定电压U),即高压侧额定电流I=3000/(√3×110)=15.75A 中压侧额定电流I=3000/(√3×38.5)=45.34A 低压侧额定电流I=3000/(√3×11)=104.98A
三绕组变压器
的
短路
阻抗标幺值怎么
计算
答:
三绕组变压器
的短路阻抗标幺值短路电压就是短路阻抗。其百分数值就是标幺值,如果是负值那就说明该
绕组短路
电压百分比为 0。1-2代表的是3开路,2短路,1加电压测得的,表示1与2之间共同的阻抗,为两相绕组。列公式算的那个是单相绕组的阻抗。
短路计算
时,三绕组一般分开
等效
,不用折算。电阻分量需要换算...
变压器
的
短路
阻抗是怎么
计算
的?
答:
变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV
三绕组变压器
,短路电压Uck%=4.3% ,
计算短路
阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...
变压器
和异步电动机负载时的T形
等效
电路,从能量转换的角度说明它们的异...
答:
1、UN为哪侧的,则
算
出的参数、等值电路为折合到该侧的。2、三相变压器的原副边电压比不一定等于匝数比 3、三相变压器不论其接法如何,求出的参数都是等值成Y/Y接法中的一相参数 5.励磁支路放在功率输入侧(电源侧、一次侧) 二、
三绕组变压器
二、三绕组变压器 等值电路 参数的获得 开路试验:...
如何判断
三绕组变压器
差动六角图的正确性
答:
首先,使变压器带一定的负荷,即变压器各侧均应有一定的负荷电流。
三绕组变压器
,可以认为是两台双绕组变压器。使用六通道电流相位表(三通道也可以,为直观说明采用六通道电流相位表),假设先测量高、低压侧,则将IA、IB、IC电流钳对应的卡在变压器高压侧CT二次线,Ia、Ib、Ic电流钳对应的卡在变压器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相短路电流计算详细步骤
3绕组主变短路阻抗计算
三绕组变压器等效模型
三绕组变压器的等值电路图
三绕组变压器的短路阻抗
三绕组变压器t型等值电路
算三头变压器电流短路电抗
三绕组变压器的等效电路
变电所短路电流怎么计算