JDZX10-10三组
变比
是什么意思
答:
JDZX10-10型电压互感器三组电压变比
(10000/√3)/(100/√3 )/(100/3)其中 10000/√3——一次绕组额定电压值
,10000(V)为线电压,10000/√3(V)为相电压; 100/√3——二次绕组额定电压值,100(V)为线电压,100/√3(V)为相电压;100/3—二次辅助绕组额定电压值。“开口三角...
互感器
5A+5vA+0.66/
3
KV是多少倍数?
答:
变比 = 3KV / 5V = 600
这个变比表示主绕组电压是次绕组电压的600倍,因此,
这个互感器的变比为600:1
。
电压互感器
100/
3
和100/100是什么意思?
答:
变比为(35000√3)/(100√3)=350
100/3的电压相对特殊,为互感器第三绕组电压,对应互感器一次侧接于线电压或相电压,即35kV或35kV/√3,变比为35000/100=350或(35000/√3)/(100/3)=606
电压变比
怎样计算?
答:
(
3
)
电压互感器
剩余
电压绕组
的额定二次电压:当系统中性点有效接地时应为100V;当系统中性点为非有效接地时应为100/3V。
互感器变比
怎么算?
答:
电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)
。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
电压互感器
110/√
3
/0.1/√3/0.1/√3kv/0.1kv 什么意思
答:
这是表示
电压互感器
的额定
电压变比
,换个写法你就明白了,表示:互感器有三个二次
绕组
,额定电压分别为0.1/√3kV,0.1/√3kV,0.1kV;一次绕组额定电压为110/√3kV.
电压互感器变比
怎么计算
答:
V 如果你已知道相
电压
和匝数,匝电压等于相电压除以匝数 设:变压器
绕组
的电压为U,铁心的磁密为Bm、磁通为Φm,铁心的截面为S,电源频率为f,绕组的匝数为N。根据变压器的公式:U≈π√2*NfΦm;Φm=Bm/S(一般Bm取1.2~1.6特),变压器绕组的匝数N为:N≈U/(π√2*fΦm)...
“
电压互感器
三次侧
变比
”是什么?应该怎么计算?
答:
电压互感器
的三次侧一般指PT的开口三角,它的
变比
根据接入的一次系统接地方式有所不同。在大电流接地系统中,系统单项接地时相对地电压不会升高,反映到PT的二次电压也是不变的,所以大电流系统中的开口三角的输出电压按照相电压100V的变比来设计。在小电流或者不接地系统中,一次系统出现单相接地时会使...
电压互感器
10000/根号
3
/100/根号3/100
答:
1、 10000/根号
3
/ 100/根号3 / 100/3表示:该
电压互感器
有三个
绕组
;2、第一个绕组的电压是: 10000/根号3 V;3、第二个绕组的电压是: 100/根号3 V;4、第三个绕组的电压是: 100/3 V;5、该互感器是单相的,一次相电压是 10000/根号3 V,可以由三个(四个)单相组成电压互感器组...
请解释一下
电压互感器
各个参数。
答:
6000/√
3
/100/√3,这个应该很好理解;6000/√3一次侧相电压,100/√3二次侧相电压;100/3这个是二次侧开口三角电压,用于零序电压的测量和保护:简单的理解,三个
电压互感器
串联在一起并开口,使用过程中,电压为零,发生单相接地时,最大电压100v。