答:
三菱PLC功能指令DECO(指令编号FNC41)是解码指令
,该指令是把源操作数组成二进制N,将目标操作数中的第N位置置1,其余位置为0,利用解码指令,可以用数据寄存器中的值来控制为元件的ON/OFF.可能这样讲比较枯燥,如果有三菱PLC和编程手册,编一个简单程序,运行一下,理解起来就比较好理解了。
三菱
PLC中比较
指令DECO
怎样用,需要详细说法,谢谢
答:
2、首先需要输入应用
指令
,一种方法是直接按F8键,另一种方法是直接在工具栏中点击“应用指令”符号,或者直接双击鼠标,选择应用指令符号。3、选择应用指令符号后。在符号后方框输入“>K5 C0“,注意之间需要输入空格。否则会提示错误信息。4、将触点比较指令输入之后,需要跟随输出指令,才能完成一步程序...
三菱
PLC中
DECO
D0 M100 K3是什么意思?
答:
DECO是解码指令,D0存储源码,解码后存放在K3M100里面,共8位
。D0=0时,M100=1;当D0=1时,M101=1 当D0=2时,M102=1;当D0=3时,M103=1 当D0=4时,M104=1;当D0=5时,M105=1 当D0=6时,M106=1;当D0=7时,M107=1
三菱
PLC中【
DECO
】应该怎样解释呀?谢谢
答:
译码
指令
用于顺次开机或顺次停,循环程序 如程序
deco
c1 m10 k2 M10代表需译码元件的首地址,K2代表2的2次方为,因此K2就相当于4,也就是说,译码的对象从M10开始到M13这4位。根据C1中的值,对M10-M13的4位中的一位进行置位(ON)比如:C1=2,就是对M11置位。C1=0 那么对M10置位,C2...
三菱
m80面板解码步骤
答:
例1 ,
说明指令DECO
X0 Y0K3执行功能。分析:K3表示源址为三位位元件X2,X1,X0组成的输入编码。Y0表示译码输出控制为y0~y7八个位元件。执行功能:(X2 X1 X0)=Km则以y0开始的第几位置ON。假设X0,X1,X2组成的二进制数是101,则对应的十进制数是5,则y5输出。从这里可以看出X0,X1...
DECO
+D150+L160+K6在
三菱
plc里面什么意思?
答:
DECO
+D150+L160+K6 是一种
三菱
PLC 的输入模块型号,其中每个部分的意思如下:DECO:模块类型,表示数字式输入模块;D150:输入点数,表示该模块有 150 个输入点;L160:输入电压,表示该模块的输入电压为 160V AC;K6:输入类型,表示该模块的输入类型为 NPN 激活输入。需要注意的是,不同的 PLC ...
关于
三菱
plc的
deco指令
答:
deco
d112 d113 k4 表示将源操作数D112中的4位二进制数进行译码,其结果用D113目的操作数的第2*n个位置元件置1来表示。
三菱
PLC
指令
答:
DECO
是译码
指令
。。D8200 :保存要译码的数据,或是数据的字软元件编号 L5000:保存译码结果的位/字软元件编号 K7:保存译码结果的软元件的位点数 通俗讲:K7 表示可以译码128位(0--127 (2^n - 1))上指令即 L5000--L5127 当D8200 的数据为0,则L5000 置位;当D8200 的数据为1,...
三菱
plc的
deco指令
答:
DEC0 X0 M0 K3 就是读取3个 也就是X0 X1 X2 这三个的通断组成的代码 比如只有X1接通 那么 X2 X1 X0得到的就是010 转换为十进制就是2 传送到M0开始的软元件 就是置位M(0+2)把其他的 也就是M0 M1 M3 M4 M5 M6 M7复位 这里计算的M一共是2的3次方位 也就是8位 ...
三菱
PLC
指令DECO
D3000 m3000 k6怎么理解?
答:
DECO
是译码
指令
。当D3000的低6个位都为OFF时,M3000为ON,当D3000的低6个位不全为OFF时,低6位组成的数据是多少,M(3000+几)就为ON。比如D3000=0,是M3000为ON。D3000=12(二进制是0000 0000 0000 1100,低6为就是00 1100等于12),是M3012为ON。D3000=1234(二进制是0000 0100 1101 0010,...