11问答网
所有问题
当前搜索:
三菱电梯凌云2选层器故障
三菱电梯凌云2
,
故障
代码报b33b43
选层器
偏差故障,隔兹版选层器和限位开 ...
答:
先检查隔瓷板,看插入深度够不够,左右距离
,这个是主要的,不行的话就换pad ,撞弓尺寸量一下,最后换一块p1板,有可能是p1板引起的。先重新写程序,试一下,再倒p1板
三菱电梯凌云2
型号,
故障
代码b46.b43怎么处理,总在基站死机。_百度知 ...
答:
B43(选层器偏差故障) B46(TLP行走检出)。建议更换钢丝绳曳引轮
。B43是三菱电梯里面的经典故障,这个故障代码相对准确,而且指向相当明确,导致这个故障的原因就是电梯实际运行中停靠楼层反馈回来的脉冲和当时在井道自学习时得到并且存在主板的楼层脉冲数据出现了偏差,而且偏差比较大了。这个故障也算是累积...
三菱电梯
菱云
2电梯故障
及其处理方法
答:
三菱电梯菱云2电梯故障代码:
E0 无故障;E1 逆变器;E2 整流器;E3 整流器;E4 电源;E5 控制屏bai;E6 控制屏;E7 外部安全回路
;E8 门;duE9 升降开关;EA 抱闸 曳引机;EB 速度控制 选层器;EC 秤;ED P1基板;EE 系统设置;EF 通讯故障。二、割称方法 空载 NL写入 1、电梯位于井道中部...
三菱电梯
显示B43是什麽问题?
答:
选层器故障
。
三菱电梯
跳b33,b43是选层器故障。先清除后断电五分钟。在调试和维修中我常要写入楼层高度,实际上写入的是楼层脉冲数,减速点的位置。如果写入时楼层指示不闪烁或者先闪烁后停止闪烁,数据是写不进去的,这一般是由于门区信号和下强迫减速不正常所至,在修复时要根据故障代码维修。
三菱电梯
显示B43是什麽问题?
答:
三菱电梯显示B43通常表示选层器出现了故障。
当电梯跳至B33和B43时,这一步骤的故障定位在于选层器的控制问题
。首先,我们需要清除故障代码并断电五分钟,然后进行调试。在维修过程中,会涉及到写入楼层高度信息,实际上是指楼层脉冲数和减速点的位置。如果在写入时,楼层指示灯没有正常闪烁或闪烁后停止,...
三菱电梯凌云二电梯
报202 211 231是怎么了?怎么办?
答:
202(CNV充电异常)、211(CNV电压过低)、231(充电完了)
三菱电梯凌云2故障
代码大全:MON1→“6”、 MON0→“2”日 MON1→“6”、 MON0→“3”星期(周日为“0”周一至周六为“1-6”)MON1→“6”、 MON0→“4”时 MON1→“6”、 MON0→“5”分 ...
三菱凌云
m
电梯
b44是什么
故障
答:
三菱凌云
m电梯b44是
选层器
偏差
故障
B46(TLP行走检出)的故障。可以更换钢丝绳曳引轮,这是
三菱电梯
里面的经典故障,这个故障代码相对准确,而且指向相当明确。
上海
三菱电梯
LEHY-
II
的小
故障
代码有哪些?
答:
故障 B11 过低速\x0d\x0aB23 减速时限(缓停止) B21 再平层时限\x0d\x0aB38 FMS 失败 B37 再平层异常 B35 钢丝绳打滑 B34 TSD 运行 B33
选层器故障
B32 运行检测 B31 速度与图形比较(16 次)\x0d\x0aB46 TLP 行走检出 B43 选层器偏差...
上海
三菱电梯
lehy3s
故障
代码三菱电梯lehy
2
小故障
答:
10F:ELD过负荷 111:E1板综合
故障
112:E1板故障刷新指令 11F:手动过负荷 128:散热器温度过高异常 129:散热器温度检测回路断线 12D:过负荷运行 12E:过负荷运行 131:DC-CT故障 132:电流检测零点漂移故障 138:散热器温度过高异常 139:散热器温度检测回路断线 13D:过负荷运行 13E:过负荷运行 13F:过...
上海
三菱电梯
LEHY-
II
的小
故障
代码有哪些?
答:
B18 手动过高速 B14 行程过头 B13 减速时限 B12 速度与图形偏差故障 B11 过低速 B23 减速时限(缓停止) B21 再平层时限 B38 FMS 失败 B37 再平层异常 B35 钢丝绳打滑 B34 TSD 运行 B33
选层器故障
B32 运行检测 B31 速度与图形比较(16 次...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
三菱电梯凌云M报E23故障
三菱电梯凌云TSD是什么
三菱电梯经常故障 b33
三菱电梯bc2故障是啥
三菱电梯b43b46故障怎么处理
三菱电梯凌云53r是啥故障
三菱电梯凌云2报c32故障原因
三菱电梯凌云2故障代码大全
三菱电梯主板清故障步骤