如何在
三菱电梯
上设置速度???
答:
按住SET保存键即可设置成功。按住SET保存键,屏幕上DATA:00001PW00000变成DATA:00001RW00000,此时可以松开按键,门机关门到位之后延时2秒开始向开门方向运动,开门到位之后,门宽测定完成。运行速度过慢(A),开关门高速段设置过低(增大F0708/F0702)(B)启动或者减速时间设置过小(F0905/F0901)。...
三菱电梯maxiez
-b/cz怎么调到A模式?
答:
三菱电梯maxiez
-b/cz怎么调到A模式?三菱电梯 NEXWAY--S 学习;慢速 1, 手动运行轿厢至底层区,设定P1板上的旋转开关SET1=0,SET0=7,按下SW1至少0。25秒放开,轿厢内显示器重复显示 、--A--7。2, 从底层开始慢速连续向上运行轿厢,直到UL动作,电梯停止,在电梯停止在顶层后,由重复显示 、...
三菱电梯
称重传感器怎么调
答:
1、空载(在轿厢内设定)轿厢空载,在首层设定SET1调0,SET0调2,按下SW12s,在顶层开
电梯
,慢车从首层开至最顶层,显示楼层,表示空载成功退出。2、半载(在轿厢内设定)轿厢内载入电梯额定载重50%,在首层设定SET1调0,SET0调3,按下SW12s,在顶层开电梯,慢车从首层开至最顶层,显示楼层,...
三菱电梯
内呼通讯板设置
答:
1、磁极位置测定 1)将
电梯
移动到顶层的下一层(HAND检修)2)将P1 板上的“SET1”调到“0” , “SET0”调到“D”3)将P1 板上的“ SW1”按到“↓”直道7 段码显示“PXX”并开始闪烁 4)检修运行直道7段码停止闪烁,磁极位置写入成功 5)按动 P1 板上的RST开关,将磁极位置存入ROM中 6)将P1...
三菱电梯
井道自学方法?
答:
1、首先,要进入电梯的控制箱,找到主板。2、找到主板上面的“井道自学”按键。3、按下“井道自学”按键,会出现一个LED指示灯。4、等待一段时间,直到LED指示灯变成绿色。5、井道自学完成后,LED指示灯会变成白色。6、操作完成后,记得关闭控制箱。
三菱电梯
井道的
调试
井道自学是电梯安装调试的一个重要...
三菱马克西斯电梯
故障代码
答:
三菱马克西斯电梯
故障代码 三菱马克西斯电梯故障代码... 三菱马克西斯电梯故障代码 展开 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关
资料
。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 三菱 马克西 电梯 故障 代码 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动...
三菱电梯
不平层怎么调?
答:
建议请专业
调试
员重新调试。
三菱电梯
,上行基本平层,下行轿厢比厅门地坎低三公分左右,写入楼层不管用,咋调啊 这和写入楼层没有关系,上行是否平层是根据平层刀的调整决定。下行如果每层低的数值都是一样的话,在控制柜上找到DNSH。 通过调整拨码解决。 然后再做一遍自学习,应该就没有问题了。
请问
三菱电梯
门机怎么
调试
?
答:
如果电机的速度是通过单片机或者PLC来控制,那只能通过修改程序来完成,如果是通过变频来控制,看是不是受控于上位机,如果变频单独控制,可以直接在变频器上改变设置运行频率就可以了。一、
电梯
门机,是一个负责启、闭电梯厅轿门的机构,当其受到电梯开、关门信号,电梯门机通过自带的控制系统控制开门电机...
三菱
type快车
调试
如何调
答:
电梯
的快车
调试
首先建立在电梯安装基本完成的基础上,即井道信息、门连锁、安全回路、门机等所有必要条件都已全部满足,最好是一旦平层调整好即能直接交付使用,在电梯未完成其安装工作以前,不要急于调快车,如果安装良好,快车调试只需一、两个小时即能完成,在调试快车时,应从如下三方面入手:一、舒适...
三菱电梯
凌云3外呼E怎样
调试
答:
set1调到6,set0调到7,swe往下按一下,显示口丨d,sWe1,sWe2,同时往上按一下,口1d闪烁后,显示13,5O,53,后显示口1d,sw1调回O,sWo调到8,sWe1往下接一下,就可以了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱KCD—116调试资料
三菱电梯KCD116资料
三菱电梯凌云m调试资料
三菱maxiez cz图纸讲解
三菱电梯maxiez主板插件说明
三菱电梯门机板调试资料
三菱maxiez最简单设置步骤
凌杰电梯调试资料
三菱spvfa电梯调试资料