11问答网
所有问题
当前搜索:
三菱a700变频器故障参数一览表
三菱A700变频器
EUur
故障
答:
三菱A700变频器EUur故障是欠足电压
。如果变频器的电源电压下降,控制回路可能不能发挥正常功能,或引起电机的转矩不足,发热的增加。为此,当电源电压下降到300VAC以下时,停止变频器输出。 P/+,P1间如果没有短路片,电压不足保护功能将动作。 电压不足保护功能动作时,将输出IPF信号。三菱变频器(FR-A...
三菱
d700
变频器
ev03
故障
怎么排除?
答:
(1)首先检查控制方式是否正确; (2)检查给定信号选择和模拟输入方式
参数
设置是否有效; (3)主控板拨码开关设置是否正确; (4)以上均正确,则可能为电位器不良,应检查阻值是否正常。 过流保护(oc) (1)当
变频器
键盘上显示fooc时oc闪烁,此时 (1)首先检查控制方式是否正确;(2)检查给...
三菱变频器参数
答:
三菱变频器参数三菱
FR-D700变频器简单模式设定参数:Pr0:转矩提升 Pr1:上限频率 Pr2:下限频率 Pr3:基准频率 Pr4:3速设定(高速频率) Pr5:中速频率 Pr6:低速频率 Pr7:加速时间 Pr8:减速时间 Pr9:电子过电流保护 Pr79:操作模式选择。
三菱变频器
的
故障
处理
答:
(1)对于A700系列,有时会碰到UV(欠压)
故障
,可以检查一下整流回路。A700系列7.5kW以下变频器的整流桥内置一个可控硅,变频器在正常运行时用于切断充电电阻,内置可控硅的损坏会导致欠压故障的出现。开关电源损坏也是
A700系列变频器
的常见故障,而常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片,此芯片...
三菱
FR- A70
变频器参数
怎么设置
答:
P0700(0)=1;操作面板来操作
变频器
的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入
参数
设定为出厂值。频率源:确定变频器输出频率的大小 P100...
怎样知道
三菱变频器故障
代码是多少?
答:
变频器故障
代码大全:1、EOC1,说明了加速中过电流断路,具体原因为加速运行中当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%。2、EOC2,说明了定速中过电流断路,具体原因为定速运行中当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%。3、EOC3,说明了减速中过电流断路,具体原因为减速运行中加速低速运行之外当...
要启用
三菱变频器
FR一D700报警功能需要设置哪些
参数
?
答:
\x0d\x0a FR-D700系列
三菱变频器
可以通过密码保护选择
参数
Pr.296来选择密码注册时的参数读取/写入水平;通过密码注册/解除参数Pr.297来设定4位数密码。\x0d\x0a \x0d\x0aFR-D700系列三菱变频器,报警SA是什么原因?\x0d\x0a SA是安全停止中报警,在安全停止功能动作时(输出切断中)...
三菱A700变频器
运行显示EOS是什么原因
答:
操作面板显示:E.OS FR-PU04-CH Overspeed occurrence 名称:发生过速度 内容: 在PLG反馈控制,矢量控制方式下,表示当前电机速度超过了过速度设定水平。检查要点:· Pr.374 过速度检测水平 的设定值正确吗。· PLG脉冲数量的设定和实际的PLG脉冲数量是否不同。处理 · 正确设定Pr.374 过速度检测...
三菱变频器故障
代码有哪些?
答:
过载耐量150%,60秒;200%,0.5秒)。检查要点:1、电机是否在过载状态下使用;2、环境温度是否过高。处理措施:1、减轻负载或更换更大功率的变频器;2、采取措施将环境温度降低到变频器允许的范围内。
三菱变频器故障
码 请根据三菱变频器使用手册截图,确认变频器故障代码是否正确。
三菱
电机
变频
空调自诊方法?
答:
(1)打开点火开关,净室内温度设定到26摄氏度。(2)按下A/C键并保持,在2s内按前窗除霜键3次。(3)放开A/C键后开始第一步诊断,所有图标在液晶显示屏幕上显示出dao(变亮)。(4)再按前窗除霜及吹脚键一下开始第二步诊断,传感器及风门电动机检测传感器有
故障
时相应的故障码会闪烁2次,有...