11问答网
所有问题
当前搜索:
三菱e740如何查看各种参数
三菱e740怎么
调
参数
答:
同时按住pu和mode,旋转旋钮,将79――调为79―1(内部控制),并按set确认,再旋转旋钮,将所需
参数
调节确认后,再将79调为2即可
4一20ma电流信号控制
三菱e740
变频器
参数如何
设置
答:
4一20ma电流信号控制
三菱e740
变频器
参数
的设定:P73 模拟量输入选择(百4:端子选择)P126端子4频率设定增益度频率(50/60Hz )P184AU端子功能选知择道(4:端子4输入选择)
三菱
变频器恢复出厂设置
参数
答:
该变频器恢复出厂设置
参数
如下:1、将
三菱
变频器电源接通。2、按“pu或ext”按钮进入pu运行模式(pu指示灯亮)。3、按“mode”按钮,进入参数设置模式。4、旋转“调整旋钮”把变频器参数旋转到pr.77。5、按“set”按钮,读取三菱变频器参数pr.77当前值。6、旋转“调整旋钮”把设置值为“0”(当三菱...
三菱
变频器
E740
pr79 是什么意思 pr代表的是什么,还有很多pr3 pr4 p...
答:
pr79 参数设置编号,pr79参数是设置运行模式
。要知道各个参数编号表示的意义,需要查看使用手册。
三菱e740
变频器15段速
参数
答:
P184=8 REX=RES
三菱e740
变频器中au是rm改哪个
参数
答:
P73 模拟量输入选择(4:端子选择)P126端子4频率设定增益频率(50/60Hz )P184AU端子功能选择(4:端子4输入选择)注意下变频器上面的拨码AU要在4-20mA一侧,其他的
参数
就是标准的。
求会调试
三菱e740
变频器。一开始我把380交流电压接到变频器上,设置
参数
...
答:
1、通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实际输出波形为PWM波,除了基波外,还包含载波信号。载波信号频率要比基波高得多,且是方波信号,包含大量的高次谐波。2、普通万用表一般只能测量45~66Hz或45~4
40
Hz的交流正弦波。部分真有效值万用表的测量频率范围要...
4一20ma电流信号控制
三菱e740
变频器
参数如何
设置
答:
变频器sw1拨位开关拨到i档,接端子5和4,5是模拟电流-,4是模拟电流+,然后看看fx3u-2da的接线+-对上就可以了,plc里必须写入程序。
三菱E740
变频器最大频率是Pr哪项?急
答:
上限pr002,下限pr003,第三速度调整pr004
三菱
变频器e700
参数
一览表
答:
三菱
变频器e700这款车
参数
介绍:1、
E740
是E540的升级版,E系列变频器价格经济,性能强,故障少,早在90年代末,E系列变频器就在中国开始销售,在小功率变频器市场有很高的份额,深受用户喜爱,该产品可靠和实用;在接通电源前请充分确认变频器输出侧的对地绝缘、相间绝缘,使用特别旧的电机、或者使用环境...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
FR–E740参数设定
三菱变频器e700参数一览表
三菱变频器e740参数设置步骤
三菱变频器e740参数表
三菱FR–E740出厂设置
三菱FR–E740参数表
三菱e740变频器参数拷贝
三菱e740系列变频器说明书
三菱变频器e740参数设置