11问答网
所有问题
当前搜索:
三菱m70怎么屏蔽A轴
三菱m70
系统
怎么屏蔽
主轴
答:
1.
三菱M70
主轴驱动器和电源模块一体化的,就要拔掉插头CN2并且设置参数:3024=0,13018=2;2.要是主轴驱动器是独立的,就设置参数:13018=2即可,其它不要动,否则报警,我的实践经验😁
三菱
四
轴屏蔽
参数
答:
打开或关闭四
轴三菱
M80如需打开或关闭4轴设置以下参数:1、修改参数需输入密码:MPARA(A需要先按SHIFT键)1002系统轴数设3或4(有第四轴的情况,驱动器不移除情况下一直设4)2、1070开通4轴设0关闭设18201开通4轴设0关闭设12018开通4轴设0关闭设1把第四轴拆掉不拆驱动器的情况只需把1070-8201-...
三菱
系统
怎么屏蔽
刀库
答:
把旋扭打到回原点,按控制板右下方的刀库正转,等转完后,打到MID,输入M79运行既可以
。M70系统刀库用一段时间后,刀号是会乱的,会抓错刀的,或空刀,本人也是遇到这个问题,以上的方法是卖机的厂家教的。JM机床三菱系统的机子调到手轮模式(MPG)然后输M77按确认(INPUT)在按那个F2按键就可以了...
三菱m70
系统第四轴保警有外部互锁的
轴怎么
解决?
答:
M41或者M26或者M11 鞋子小了总不能砍脚指头吧.
直接把板垫高不就行了
三菱m70
风扇报警
怎么屏蔽
答:
方法:将原本连接报警装置改换成报警灯
,不用改PLC,理论上也能满足你的要求;如果没有合适的报警灯或者不知道怎么接线,那就直接在PLC程序中,把报警声输出端的线圈屏蔽掉好了,不过不建议这样做。
怎样屏蔽三菱m70
油位检测开关? 老是报警油位低。
答:
可以。。但要知道报警是什么原因。油少加油 油足就是油泵问题还有就是机床漏油 如果漏油就问题大了, 时间长了机床精度 机床寿命会有很大影响 位置画面里面有个PLC开关 建议不清楚情况下不要执行。。
三菱
改4轴速度
答:
三菱M70
如需打开或关闭4轴设置以下参数修改参数需输入密码MPARA,A。需要先按SHIFT键1002系统轴数设3或4有第四轴的情况,驱动器不移除情况下一直设41070开通4轴设0关闭设18201开通4轴设0关闭设12018开通4轴设0关闭。三菱特点 该车采用了干净清爽的线条,车身给人一种非常沉稳的感觉,搭配大尺寸厚壁的...
三菱
系统安装光栅尺后,参数设置好后,移动
轴
,轴就会反方向移动,然后就报 ...
答:
有两种可能,一种是光栅尺正负方向设置反了。还有一种可能是:由于是
三菱
系统,可以判断应该是CNC加工中心类型的光栅尺,这种光栅尺是有一个绝对零点的,每次开机系统都会寻找这一个零点,如果找不到,就会报警,或超限错误。解决方案:所更换的光栅尺是否是原厂的光栅尺,不同类型的光栅尺原点可能不一样...
三菱
64系统
屏蔽
主轴参数
答:
这个车
屏蔽
主轴参数原因如下:1、参数设定错误,如果主轴参数设置错误,可能会导致主轴无法正常运转,甚至引起设备故障。2、安全保护:主轴是机床的重要部件之一,如果主轴参数设置不当,可能会对操作人员和设备安全造成威胁。3、系统版本问题:
三菱
64系统的不同版本可能会对主轴参数的支持程度不同,某些版本...
三菱
系统
怎么屏蔽
润滑油
答:
1、可以通过参数2013和2014进行设定。2、在机床和个人计算机断电的情况下,连接好数控系统和个人计算机的RS232通讯电缆。上电后设置通讯协议。具体参数号查看
三菱M70
系统的参数说明书。DNC设置:串口号,波特率,数据位,停止位,奇偶效验位。机床参数设置:串口号,波特率,数据位,停止位,奇偶效验位。设置...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱m70怎么改y轴行程加大
三菱m70怎样开通a轴
三菱m70轴名称不适当
三菱m70五轴联动
三菱m70轴设定参数
三菱m70系统轴参数
三菱m70C轴指令
三菱m70Z轴负载大
三菱m70z轴限位参数