11问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc比较指令
三菱PLC
命令CMP是什么意思?
答:
CMP是比较指令
,用于16位数据比较,比较的数据范围是-32768到+32767,比较数据类型可以是常熟K,H等,可以是数据寄存器D,也可以是计数器C,可以是时间继电器T,还可以是连续的位址(如K1X0,K2Y0,K3M0,K2S0等)。\x0d\x0a指令用法如下:\x0d\x0aCMP D0 D2 M0\x0d\x0a该指令为...
三菱plc
中。有多个数据,要找出其中最大值和最小值 用什么
指令
答:
最大值用CMP(比较指令)和最小值ZCP(区间比较指令)CMP(S1)(S2)(D)
,将源操作数(S2)中的内容与(S1)中的内容作比较,比较的结果放到目的操作数(D)中。ZCP(S1)(S2)(S)(D),将目标操作数(S)中的内容与(S1)、(S2)中的数据构成的区间作比较,比较的结果放到目的操作数...
三菱plc
跑马灯梯形图
比较指令
答:
三菱plc跑马灯梯形图比较指令:
X0启动。X1停止
。Y0,Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7八盏灯。三菱plc跑马灯梯形图如下图:
三菱plc
中
CMP
的用法
答:
CMP D0 D2 M0该指令为比较道指令
,将比较的结果回<,=,>三种结果分别告知给M0,M1,M2。如果D0>D2,M0=1,如果D0=D2,M1=1,如果D0<D2,M2=1,所以使用这个指令会连续占用以M0为首的三个连续的位地址。CMP用于16位数据比较,比较的数据范知围是-32768到+32767,比较数据类型可以是...
三菱plc
中
比较指令
的具体用法
答:
三菱plc中比较指令分为CMP和ZCP
。1、CMP的指令代码为FNC10,ZCP的指令代码为FNC11,两者待比较的源操作数[S·]均为K、 H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z,其目标操作数[D·]均为Y、M、S。2、CMP指令的功能是将源操作数[S1·]和[S2·]的数据进行比较,结果送到目标操作元件[D·]中...
三菱plc
中的DECMP
指令
是什么意思?
答:
DECMP
E2.3 D20 M200的意思是: 将2.3和D21D20里面的数进行比较,当2.3>D21D20时M200为1,当2.3=D21D20时M201为1,当2.3<D21D20时M202为1。E代号表示常数是实数形式。实数2.3与D10和D20两个寄存器里的数比较,应该用区间比较指令:EZCP D10 D20 E2.3 M200 ...
三菱PLC
命令 32位
比较 指令
[ D<> K8B200 K0 ]怎么解释?
答:
K8B200是bit位(比如Y,X,M)200开始的32位bit位,比如K8X200就是X200-X207,X210-X217,X 220-X227,X230-X237.
比较
与0不相等。其中的B代表Bit位。
三菱PLC
命令CMP是什么意思?
答:
CMP
是比较指令,用于16位数据比较,比较的数据范围是-32768到+32767,比较数据类型可以是常熟K,H等,可以是数据寄存器D,也可以是计数器C,可以是时间继电器T,还可以是连续的位址(如K1X0,K2Y0,K3M0,K2S0等)。指令用法如下:CMP D0 D2 M0 该指令为比较指令,将比较的结果<,=,>三种...
三菱PLC
中
CMP
D100 K2000 M100什么意思
答:
三菱PLC中
CMP
是应用指令中的数据比较指令,指令功能是将两个数据进行比较大小,比较结果用三个连续继电器输出。[CMP D100 K2000 M100]表示将数据寄存器D100的数值与十进制常数2000进行比较,比较结果由起始位置为M100的三个连续继电器输出。当D100<2000时,M100=1.当D100=2000时,M101=1.当D100>2000时...
三菱plc
zcp
指令
答:
区间比较指令ZCPZCP指令的功能是将一个源操作数[S·]的数值与另两个源操作数[S1·]和[S2·]的数据进行比较,结果送到目标操作元件[D·]中,源数据[S1·]不能大于[S2·]。当X1为ON时,执行ZCP指令,将T2的当前值与10和150比较,比较结果送到M0~M2中。
三菱plc中比较指令分为CMP和ZCP
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱比较指令的大于小于等于
三菱plc批量数据比较指令
三菱PLC比较指令怎么写
三菱Qplc比较指令
三菱plcC200计数器指令
三菱plc等于指令怎么用
三菱大于小于指令怎么输入
三菱plc比较指令详解
三菱plc时间比较指令怎么看