11问答网
所有问题
当前搜索:
两个防火阀串联接线
两个
风机
防火阀
联锁停一台风机是
串联
还是并联?
答:
是串联。风机联锁线串联连锁停止风机的线从控制柜铺设两根线至防火阀接线处
,因为防火阀这个线是220V的,先把保险丝拔掉,风机控制柜里面找到1和3,把这两根线不分正负的接上去。
多个
防火阀
之间是
串联
还是并联?
答:
我个人觉得应该是并联的,也就是只要有一
个防火阀
动作了,风机就要启动或者关闭
暖通
防火阀
直线硬线手动控制线是并联还是
串联
答:
暖通防火阀直线硬线手动控制线是并联
。暖通防火阀控制线串联,其实是并联,是主线分支连接。用输入输出模块,主机到输入输出模块四根线,两根信号线两根24v电源线,模块到280防火阀四根线,两根启动,两根回答,回答接到防火阀的常开点上。
你好,请问一下消防常闭式排烟
防火阀
怎么
接线
答:
这个是连接报警线和电源线经过单输入单输出模块后电源线连接防火阀线圈的
,报警线连接常剩余的常开点,风阀动作打开是常闭点的一组。
70度
防火阀
三根线怎么接啊
答:
无必要设置
防火阀
、在回风管上设置防火阀、送回风均设置防火阀。个人认为如果发生火灾,可由消防控制室直接关停空调,不需要设置防火阀。如果没有控制中心,可以在回风管道上设置防火阀并连锁空调主机,回风温度70℃时熔断关闭并关闭空调主机。在送风管道上设置防火阀起不到作用,因为风先通过回风管进入...
接防火阀
一共要用到几个模块几根线
答:
回答:消防联动控制
防火阀
通过消防控制模块实现。需要一个单输入单输出模块。单输入单输出模块和消防主机之间的连接通过两根消防报警总线和两根24v电源线实现。防火阀和风机之间的联动通过风阀上的常开触点,
串联
在消防风机的控制线路上实现风机启停。
消防排烟风机怎么样连接280度
防火阀
答:
280度
阀
是用来联动停止排烟风机的,
两个
并联加一个输入输出模块就可以了
280度
防火阀
与风机联动问题
答:
280度
防火阀
开点或闭点
串联
到控制风机的
2
次线回路里面 消防监视模块的2根线开点也接到280度防火阀开点或闭 关闭280度防火阀 一动作就联锁停止风机 同时消防监视模块也收到280度防火阀关闭装态 消防监视模通过总线与 消防主机通讯 这时消防主机就收到280度防火阀关闭装态信号 (注 280度防火阀上...
3
个防火阀串联接法
答:
串联运行。通常放在设备前面,另一个放在设备后面。3
个防火阀串联接法
是串联运行,液体依次通过两台以上的离心泵向管道输送的运行方式称为离心泵的串联运行。
简述消防报警设备端子
接线
方法?
答:
模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并
串联
一个IN4007二极管。1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或
防火阀
等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图
2
- 33 (无源常开检线输入)、图2- 34所示(无源常闭检线输入):图2- 33 ...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
24v全自动防火阀怎么接线
并排两个防火阀咋串联使用
防火阀6个端子实物接线图
防火阀怎么串联两台风机使用
轴流风机防火阀如何接线
送风机的防火阀怎么接线
两个防火阀怎么接联锁停风机
70度防火阀连锁停风机接线图
防火阀连锁线怎么串联