11问答网
所有问题
当前搜索:
两相接地和两相短路接地
...不接地系统中,同一点发生两相短路
与两相短路接地
两种故障时,故障相...
答:
两项
短路
的附加阻抗为负序阻抗,
两项接地短路
的附加阻抗为负序和零序的并联,但是这是中性点不接地系统,零序阻抗为无穷大,相当于断路,所以当零序趋于无穷时,负序和零序的并联就为负序阻抗,那么根据正序等效定则,i=u/z,两个故障电流大小是相等的。
两相接地短路和两相短路接地
有什么区别?希望详细点。
答:
应该是先后顺序吧,
两相接地短路
是指先分别接地,然后通过大地形成短路;
短路接地
是指先
两相短路
,然后某一相或者两相再接到地上。
两相短路接地和两相短路
,哪个对电力系统并列运行暂态稳定性影响大?_百 ...
答:
两相短路接地
影响大,因为接地会产生0序电压电流。而两相短路没有。
两相
电的
接地
线如何进行?
答:
两相
电
接地
线的步骤如下:首先,需要明确什么是两相电。两相电是指电源的电压为交流电压,由两个不同的相位(即相差120度)的电压组成。在两相电中,由于两个相位相差120度,因此可以将其中一相作为参考相,以此作为接地线的连接点。接下来,需要找到一个安全的位置来连接接地线。这个位置应该是能够提供...
...三相短路,单相
接地短路
,两相短路,
两相短路接地
时,它们的负序电流的大...
答:
依然是以正序等于负序小于零序阻抗为条件,首先三相是对称短路,所以,,你懂的。负序电流绝对值(因为
两相短路
及接地正负序电流反向)单相小于
两相接地
小于(随着零序阻抗升高而逐渐接近于)两相。试想若零序阻抗无穷大,即为不接地,就等同于两相。这个都是有计算式,向量图的,仔细看就会发现很多联系相通...
那么
两相短路
和两相接地短路
的向量图呢?求图求解释! PS 看了对单相接...
答:
举例:BC
两相短路
:Ua=0℃ Ub=Uc=180℃ Ia=0℃ Ib=-160℃ Ic=20℃ BC
两相接地
:电压相位不变ABC各相差120℃,BC两相电压为零,BC两相电流增大,且电流相位滞后电压70℃
两相短路接地
时,电流表读数如何?
答:
1、
两相短路接地
,故障两相电压相等,非故障相电流为零。2、两相短路,非故障相电流为零,故障两相电压相等,电流互为相反数(即电流和为零)3、单相短路接地,三相电压和为零,三相电流相等 4、三相短路,三相电压和为零,电流和为零 电路短路:电路短路分电源短路和用电器短路 电源短路:就是把电源的...
两相短路
两相短路接地
一般哪个短路流些大?
答:
短路电流的大小也是符合欧姆定律:I=U/R,所以在同一交流电路中短路阻抗越小的短路电流越大,简单的说就是越接近电源的短路电流越大。如果同一回路的同一位置来比较相间直接短路和相间接地短路的电流,理论上直接接地短路电流大于相间接地短路电流,因为
两相接地短路
还有零序阻抗存在,相间短路没有零序阻抗,...
居然有
两相短路和两相接地短路
这一说法,那有没有三相接地短路这一说法...
答:
两相短路
,双叫相间短路;
两相接地短路
,是指当单相接地发生后,再有一相接地而形成回路(大地相当于导体),此时相同于两相短路,这时已经跳闸,而无法再等到第三相也接地。所以,没有三相接地短路这一说法。
电力系统故障(各种
接地
、
短路
)的分析
答:
单相
接地
故障中:故障相电压为零(与地等电位),电流为间歇性电弧电流,其值与线路参数有关;其余两相电压上升至1.732倍,电流也相应上升。中性点系统发生单相接地时,系统允许运行2小时。原因就是系统其余两相电压上升后长时间运行会造成变压器绝缘问题。
两相短路
故障中:故障相电压相同为矢量合的电压,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
相间短路和相间接地短路
两相短路接地短路影响
一相断线相当于两相短路接地
两相接地短路时的相量图
两相接地短路图
两相不接地短路特征
两相短路接地边界条件
两相接地短路电压电流特征
两相接地短路的故障电流