11问答网
所有问题
当前搜索:
中央空调机组冷却水温度范围
中央空调冷却水温度
答:
30-35℃
。根据我国JB/T3355-1998标准规定得知,冷水机组的额定的工况为冷冻水出水温度7℃,冷却水回水温度30℃。相应的参数为冷冻水回水温度12℃,冷却水出水35℃。
中央空调
的冷冻水和
冷却水
的
温度
多少合适?
答:
空调冷水机组的冷冻水系统在标准工作状态下,
冷冻水的温差应为5℃,进口水温为7℃,出口水温为12℃
。冷却水系统在标准工作状态下,温差同样为5℃,进口水温为30℃,出口水温为35℃。实际设计中,冷却水系统的水温通常以28℃湿球温度为基准,设计温度范围为32℃至37℃。需要注意的是,这些温度设定是基于...
中央空调机组
中,
冷却水
和冷冻水的进出水
水温
各是多少
答:
空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7-12度;
冷却水温差为5度,标准工况为30-35度28度湿球
;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
中央空调
的
冷却水温
答:
制冷剂的冷凝温度在35-40℃之间的时候中央空调机组的效率比较高。
因此冷却水的出水温度一般在32-40℃之间
,回水一般比出水低5度到7度之间。
中央空调冷却水
的标准工况出水
温度
答:
目前国内的设计标准工况都把冷却水供回水温度定义为32~37°C的运行范围
。这是因为我们国家在冷冻机性能测定或者说冷量的测定是在冷却水温度32°C进入冷凝器,37°C出冷凝器这样的工况下定义的。
中央空调机组
中,
冷却水
和冷冻水的进出水
水温
各是多少
答:
通常是32/37摄氏度和12/7摄氏度。
中央空调
的冷冻水的
温度
是多少
答:
空调
冷水
机组
,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7~12度;
冷却水
温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。从节能的角度考虑要适当提高冷冻
水温度
、降低冷凝水温度,冷冻水温度的调试要保证和末端装置所要求或所设定的最低温度...
中央空调冷却水温度
40℃
答:
你问的是中央空调
冷却水温度
40℃正常吧。正常的。当制冷剂冷凝温度在35至40℃之间时,
中央空调机组
的效率相对较高。因此,冷却水出口温度一般在32至40℃之间,因此,是正常的。中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成。
中央空调
冷冻水进出水
温度
设置多少
答:
中央空调的进出口温度分别设置为
7℃和12℃
。从节能的角度出发,必须提高冷冻水的温度,降低冷凝水的温度。冷冻水的温度应进行调整,以确保终端设备要求或设定的最低温度之间的温差为8-10度。7-10度,7-15度,没关系;如果把水温调整到15度,风的末端会在24度左右。
中央空调
冷冻水的
温度
是多少?
答:
一般情况制冷条件下的进水温度是12℃,出水温度是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在
中央空调
制冷
机组
上有温度计可以看到,冷冻水的温度可以调,
冷却水
是无法调的,随着天气变化而变化。而这个温度只是国标规定的名义制冷条件下的进出水温度,并不是空调实际使用过程中的
水温度
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
中央空调冷却水温度
中央空调冷却水温度多少合适
中央空调水机温度设置
中央空调制热出水回水温度
中央空调冷却水水处理
空调冷却水的温度一般是多少
空调冷却水温度
中央空调水温度
空调冷却水温度标准