中性点不接地系统发生接地
故障时?
答:
通俗来讲:中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地相和地电压“串通”了,接地相和地电压融为一体
,其他相的相电压(对地电压)EE此时变成了线电压,升高了1.73倍。但各相之间的线电压保持不变。也就是说用户的用电不会发生变化,但是其他相的绝缘要抗住压力(1.73倍)。
如果
中性点不接地系统发生
单相接地时,电压和电流向量怎么变化。_百度知 ...
答:
中性点不接地系统
当单相对地时,对地相电压为0(完全接地),非故障相对地电压升高1.732倍(线电压),假设U相对地,那么中性点地对电压为Uo的大小等于Uu,在向量上其方向与U相电压相反..单相接地时接地电流等于正常运行时一相对地电容电流的3倍,其方向超前故障相正常电压90度。
在
中性点不接地
的三相
系统
中,当一相
发生接地
时,未接地两相对地电压变...
答:
【答案】:A《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P69“第2-7节主变压器和发电机中心
点接地
方式”介绍了“
中性点非直接接地
”相关内容,在
中性点不接地
的三相
系统
中,当一相
发生接地
时,未接地两相对地电压变化为相电压的倍,此为常识,亦可证明如下:设中性点不接地的三相系统中,A相接地,则此时...
为什么
中性点不接地系统
,
发生
单相接地故障后,中性点电压上升为故障相电...
答:
在
中性点不接地系统发生
单相接地故障后,中性点电压并没有上升(所有三相四线的电压关系都没有变),而是电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对接地相而言的。是假像。以地为参考点,地为零电位;中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个...
中性点非直接接地系统发生
单相接地故障系统基本保持对称。 这句话为什...
答:
1,简单点说,当单相
发生接地
时,原来三相平衡的情况被打破。接地的一相通过
中性点
的连通导致其他两相接地回流。这样,这两相对地的相电压变成了原来的线电压,也就是原来相电压的根号3倍,也就是1.732倍。并且会产生很大的相电流对地流动。2,这种情况可以
系统
还可以暂时正常运行,因为线路的线电压无...
老师,
中性点不接地系统发生
一相接地故障,长时间运行可能造成两相短路...
答:
可能造成两相短路,原因就是另外两相的电压升高。因为有些电力
系统
单相对地的绝缘就是按照相电压设计的,例如有些电力电缆相对低电压绝缘值,就是按照相电压的基准来考虑的。假设A相
接地
,那么B、C相对地电压升高为线电压,针对上述的系统,如果存在绝缘薄弱点的话,极有可能发展成为相间短路。对于电力电缆...
对于
中性点不接地系统发生
单相接地,此时说故障相零序电流为其他两相电容...
答:
这是两个概念,
不接地系统
3Io=In=Ia+Ib+Ic=0是对负荷电流而言,不接地系统没有零序电流。而对地的零序电流正常时=Iac+Ibc+Icc=0(因为三相对地电容电流相等),当A相接地,A相对地电容电流Iac=0,因此流过故障点的电流(即故障相的零序电流)=Ibc+Icc(B相和C相电容电流之和)。
为什么
中性点不接地
的电力
系统发生
单相接地时,不影响三相用电设备的正常...
答:
中性点不接地
的电力
系统
是指在三相电力系统中,中性点没有与地接触的情况。当
发生
单相接地故障时,即一相导线与地接触,会导致电流通过接地路径回流,形成单相接地故障电流。这种情况下,三相用电设备的正常运行不会受到太大影响,因为三相用电设备是通过三相电源供电的,只有当三相之间的电压不平衡较大时...
中性点不接地系统
中,
发生
单相接地故障时,各相对地电压发生什么变化...
答:
中性点不接地系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地电容电流均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。
中性点不接地系统发生
单相接地时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出...