中性点不接地系统故障相电压
中性点不接地系统
发生单相
接地故障
后,
故障相电压
是什么?
答:
中性点不接地系统
若发生单相
接地故障
时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来
相电压
的倍,即升至为线电压数值,此时
接地点
的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的3倍。以地为参考点,地为零电位。中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个点就是零电位。X
相接地
则X相...
中性点不接地系统
单相
接地故障
时的相间
电压
是?
答:
通俗来讲:
中性点不接地系统
发生单相接地
故障
时,接地相和地
电压
“串通”了,接地相和地电压融为一体,其他相的
相电压
(对地电压)EE此时变成了线电压,升高了1.73倍。但各相之间的线电压保持不变。也就是说用户的用电不会发生变化,但是其他相的绝缘要抗住压力(1.73倍)。
为什么
中性点不接地系统
,发生单相
接地故障
后,中性点
电压
上升为
故障相
电...
答:
在
中性点不接地系统
发生单相
接地故障
后,中性点
电压
并没有上升(所有三相四线的电压关系都没有变),而是电压参考点是地,而地变成了
故障相
(电压)电位。所以中性点电压升高是相对
接地相
而言的。是假像。以地为参考点,地为零电位;中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个...
中性点不接地系统
,单相故障时非
故障相电压
升高到原来对地电压的...
答:
【答案】:D非
故障相电压
,正负序阻抗相等,即可以近似分析如下:{图3}
在
中性点不接地
的电力
系统
中当一相出现
接地故障
,其他相线对接地点的
电压
...
答:
当
中性点不接地系统
发生一
相接地
情况时,该相的对地
电压
变低,甚至为零,此为一低;此时其它两相的对地电压升高,最大可为系统线电压.此为两高;由于中性点没有接地,此时
接地相
没有形成电流通路,接地时三相对地电流基本不变(先前有每相的对地电容电流,一般很小)当为三不变了.正因如此,线电压是肯定不...
当
中性点不接地系统
发生单相接地短路
故障
时,线
电压
三角形为何仍然保持...
答:
在中心
点不接地系统
中发生单相
接地故障
后,接地相与大地等电位,而由于中心点没有接地,所以中心点电位上升至
相电压
,而另外两相对地电压则上升到线电压。如果你熟悉三相矢量图,只要将
故障相
设为地电位(零电位),那么中心点以及另外两相的电压变化立即可以出看出了。文革期间我国缺少输电材料,设计人员想...
中性点不接地系统
发生单相
接地故障
后,
故障相电压
为多少?
答:
中性点不接地系统
若发生单相
接地故障
时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来
相电压
的倍,即升至为线电压数值,此时
接地点
的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的3倍。对变电站设备的危害。在实际运行中,我所近期就发生一次砖厂塑料布因大风落到导线上,使变电站电压互感器烧毁情况,造成设备损坏...
中性点不接地系统
,发生金属性两相
接地故障
时,
故障点
健全相的对地
电压
...
答:
因为健全相对
中性点
的电压为
相电压
,且
故障
两相的电压同为零,即对中性点的电压相位幅值相等,可以得出故障相对中性点电压幅值为健全相对中性点电压的一半,相位相反。以故障相对地电压为零为基准,进一步可以得出健全相对地为一倍半的相电压。\r\n假设BC短路,示意图如下\r\nB←|—→A\r\nC←|\r\n...
为什么
中性点不接地系统
,发生金属性两相
接地故障
时,
故障点
健全相对地电...
答:
原因如下:1、在三相中心
点不接地系统
中,大地的电位与电源的中心点没有关系,所以当一相线路接地时,仅仅表示大地此时与此相同电位,所以其他两相对于此相的
电压
仍然没有变,仍然是线电压,而其他两相电源对地也是线电压。2、不像中心点直接接地系统中,电源中心点被强制钳制在大地电位,有一
相接地
,...
在
中性点不接地
的三相
系统
中发生一
相接地故障
时接地相对地
电压
会变成...
答:
如果是单相金属性接地,
接地相电压
接近0,但不等于0,非金属性接地,接地相电压会降低到一定的值,其它两相相电压幅值升高接近根号3倍,同时超前相电压再向超前相30度,而落后相电压在向落后相30度.