电工口诀都有哪些?
视频时间 21:59
电能计量装置设计与现场检查 课程设计
答:
对于
中性点
绝缘系统的电压互感器,35kV及以上的应采用Y/y的连接方式;35kV以下的 宜采用V/V的连接方式。f) 贸易结算用的计量点设置在统调上网电厂侧的,在出线侧及主变高压侧均应安装计量装置。5、电流互感器配置a) 电能计量装置宜采取独立的电流互感器,除在局所属35kV仅作为核计损耗电量用的计量点可采用套管式...
电力职业技能考试《抄表核算收费员》中级工理论试卷
答:
94.>接入
中性点
非有效接地高压线路的计量装置,宜采用三相四线有功、无功电能表。( )答案:×95.>装设无功自动补偿装置是为了提高功率因数采取的自然调整方法之一。( )答案:×96.>计费电能表应装在产权分界处,否则变压器的有功、无功损耗和线路损失由产权所有者负担。( )答案:√97.>供电企业对于应加收变压器损失...
变频器过电压是什么原因
答:
变频器报过电压的原因有如下几个方面:1、输入电源电压不稳定,电压过高导致变频器报过压保护。(办法:需要稳定的电源)2、变频器驱动的负载惯量过大,在运行中失速,电机处于发电状态,导致变频器直流电压过高而报故障(办法:这时候变频器需要安装制动单元和制动电阻,还有加减速时间调节合理)3、变频器...
维修电工技师试题
答:
15、为了提高电气设备运行的可靠性,将___变压器低压侧
中性点
与___接地极紧密地连接起来,这种接地方式叫做工作接地。 16、___ISO10000___标准,是质量管理和质量体系要素指南。 17、在指导学员操作中,必须经常对学员加强___安全___教育。 18、stepping,代表___步进___。 19、不可控的两端器件,它具有___整流...
容量2500KVA的变压器,低压零序电流互感器应先多大?怎么
计算
?
答:
电源
中性点
不接地的供电系统,发生单相接地故障后,故障电流比较小,常规单相接地保护,零序电流互感器与接地继电器配合使用,产品说明书只标注一次侧与二次侧额定电流。一次侧额定电流有20A、40A与60A等几种,可根据本电压等级全系统的单相对地电容电流的3倍来选择。二次侧额定电流有0.1A、0.2A与0.5A...
钳式接地电阻测试仪怎么测铁塔接地
答:
变压器
中性点
接地有二种情形:如有重复接地则构成多点接地系统;如无重复接地按单点接地测量。 测量时,如钳表显示“L 0.01Ω”,可能同一个杆塔或变压器有两根以上接地引下线并在地下连接。此时应将其它的接地引下线解开,只保留一根接地引下线。⑶.发电厂变电所的应用 ETCR2000G钳表可以测试回路的接触情况和连接情况...
电机的故障维修分析技术有哪些
答:
电机定子槽内需要对空间位置固定,在原有空间系统上实际测量
计算
匝数,电机槽的余量根据匝数不同适当调节。在电机槽内涂抹绝缘漆,这样能够增大一定程度的间隙为增加匝数提供条件。电容运转接线方式会在承载力、运行效率以及启动转矩上具有不同的表现。电容运行也会增加相应串联元件。3.3电机试验电机在完成检修...
单相电压互感器二次回路引线可否共缆?
答:
电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为
计算
单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、...
干式 变压器线圈铜接头初级电工复习题有那些 详细�0�3_百度知...
答:
33、在电源
中性
电部接地的电力系统中运行的电气设备对地绝缘必须按线电压数值来考虑。34、我国10kv 电网和部分35kv 的电网,为提高功点的可靠性,首选中性电部接地的运行方式。35、选择供配电电压时,主要取决于用电负荷的大小和供电距离的长短,线路电压损失可以不予考虑。36、确定
计算
负荷的方法很多, 普遍采用的有...