11问答网
所有问题
当前搜索:
中性点经消弧线圈接地的优缺点
变压器
中性点经消弧线圈接地有何
作用?采用消弧线圈接地有什么
缺点
?
答:
2、缺点:消弧线圈工作噪音大,可靠性差,调节精度差,过电压水平高
,电网中原有方向型接地选线装置不能使用及串联的电阻存在爆炸的危险等。
经电阻
接地的
形式和
经消弧线圈
(并联接地电阻)接地的形式
优缺点
有哪些...
答:
同样地,中性点不接地系统的缺点,
中性点消弧线圈接地系统亦全有仅是出现最大幅值弧光过电压概率小些
。这是因消弧线圈降低了单相接地时的建弧率。消弧线圈接地方式的使用是否成功很大程度上还取决于消弧线圈,跟踪系统,选线装置本身的可靠性。中性点高值电阻器接地系统的优缺点 中性点高值电阻器接地系统是...
高压配供电网的
中性点接地
有哪些方式,各
有什么优缺点
答:
3.中性点经消弧线圈接地:在中性点不接地系统发生故障时,故障电流很大
,如果故障电流比较大,就会在接地点燃起电弧,引起弧光过电压,从而使非故障相对地电压进一步升高,使绝缘遭到破坏,形成两点或多点接地短路,造成停电事故。故采用此方式解决这一问题,关于消弧线圈的具体工作原理,请百度一下。
电力系统中
接地
方式有哪些?
优缺点
答:
1、直接接地系统
;优点:保护灵敏度高 缺点:短路电流大 2、不接地系统;优点:短路电流小,系统在单相接地时允许短时运行 缺点:保护灵敏度低,对绝缘要求高 3、经消弧线圈接地系统 优点:短路电流小 缺点:保护灵敏度低,可能会引起谐振
小电流接地系统中,为什么采用
中性点经消弧线圈接地
?
答:
中性点
需
经消弧线圈接地
线电压保持不变,允许继续运行2h,对提高供电可靠性、电气设备和线路的绝缘水平、减轻对通信系统的干扰等方面具有很好的保护作用。但其单相接地故障线路的选择也是困扰电力工作者的一个难题,正确选择中性点接地方式对确保配电网的安全运行十分必要。
中性点经消弧线圈接地
方式的优点有哪些?
答:
(1)对于6-10kV系统,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均采用
中性点
不接地或
经消弧线圈接地的
方式。(2)对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,一般均采用中性点直接接地的方式。并采用送电线路全线架设避雷线和装设自动重合闸装置...
电力系统
中性点
不接地
经消弧线圈接地
直接接地这三种方式各
有什么优
...
答:
减小了
接地点的
电流,使得接地点电弧易于自行熄灭,提高了供电可靠性。
中性点经消弧线圈接地
,一般采用过补偿方式。一般认为,对3到60千伏网络,接地点容性电流超过下列数值时,应装设消弧线圈。3到6千伏网络,30安培;10千伏,20安培;35到60千伏,10安培。总之,各种接地方式各有其适用的情况。
电力系统
中性点
三种运行方式
的优缺点
是什麽
答:
二,
中性点经消弧线圈接地
(不直接接地)的电力系统 在中性点不
接地的
电力系统中,当3~10KV输电线路的单相对地电容电流>30A或对地故障电流>30A,35KV对地故障电流>10A,电力系统就不能正常运行了,一般采取中性点经消弧线圈接地(35KV输电线路大多数采用此方法)。三, 中性点直接接地的电力系统 为...
中性点经消弧线圈接地
系统比不接地系统供电可靠性怎样
答:
中性点经消弧线圈接地
系统比不接地系统供电可靠性高。因为中性点直接接地方式运行时,当发生单相接地短路时,短路电流很大,要迅速切除故障部分,从而使供电可靠性差。
变压器
中性点经消弧线圈接地有什么
特点
答:
提高电力系统的供电可靠性 发生永久性
接地
故障时不被动 对全网电力设备有保护作用 电磁兼容性好
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
中性点直接接地的优缺点
中性点经消弧线圈接地多少kv
中性点经小电阻接地的优缺点
中性点经高阻接地的优缺点
中性点不接地的优缺点
中性点经高电阻接地
中性点经消弧线圈接地的作用
发电厂中性点接地方式
35kv中性点接地方式