11问答网
所有问题
当前搜索:
中频炉外壳接地的好处
中频炉的外壳
要不要
接地
?
答:
是设备外壳尤其是用电设备外壳都必须接地,
中频炉这类大功率用电设备的外壳接地还要考虑承受大电流
。
中频炉的
电为什么可以
接地
答:
你说的是变压器绕组中性点接地,还是
外壳接地
啊。是变压器并联还是整流电源十二脉输出啊。要是并联变压器,接法必须相同,不然角接和星接相位差30度啊,要是十二脉输出,接中性点接地不接地没有关系了,接地就是为了当电感应圈对地放电时保护逆变硅管。
中频炉的外壳
要不要
接地
答:
按要求说
外壳
应该
接地
,不然要漏
炉
之前外壳带电,甚至混凝土的炉台都有电,威胁炉工生命,但接地后炉子发生故障时判断原因又多了困难,哈哈胆大的炉工加修炉高手,就不接地,反之就接了吧。
中频炉的
两台供电变压器都
接地
可以吗?是否会影响中频炉的运行?
答:
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等
。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01,...
中频炉的外壳
要不要
接地
答:
问题可能有两种理解 1.中频电炉的线圈接地后的测试 无论任何运行线圈包含变压器的接地测量办法就是测量其对地的绝缘电阻。即线圈的一端和金属
机壳
、支架的绝缘电阻。2.
中频电炉的接地
状态测试 按照地极测试办法测试,其接地电阻为4欧。
中频炉
能不能与变压器共用
接地
线?
答:
能共用接地线。
中频炉
虽然使用的工频率较高,但其控制电路的中性点
地线
,与变压器
的接地线
电位是相等的。原则上就应该接到变压器的地线上,这种会最大限度地减少干扰或自激的产生。
什么是“第三种
接地
”
答:
这种
接地
方式
的好处
在于:当接地系统中的其中一台设备接地线出现断路时,不会造成其它设备
外壳
出现电压,对保障人身安全有好处。而这种接地方式的不完美之处在于:如果是电子设备或其它对高频干扰高度敏感的电气设备,来自于其它设备的高频干扰(例如变频器、
中频炉
等晶闸管变流器件)将会从共地点串入,造成...
中频炉
是保护
接地
还是保护接零
答:
保护
接地
。根据中关村在线官网查询显示,保护接地指的是将电气设备的金属
外壳
用足够粗的金属导线与大地可靠地连接起来,在三相系统中,中性点不接地,应采用保护接地,
中频炉
是保护接地。
中频炉的接地
装置没做好,对设备
有什么
影响?
答:
对设备本身的安全和正常工作不会
有什么
影响,但是,对接触
中频炉的
工作人员存在触电、辐射等安全隐患。
中频炉
漏电不能
接地
线吗?
答:
为避免意外最好
接地
。先查明原因排除故障