临时配电房尺寸
买房子的注意事项
答:
工地临时配电房尺寸 配电柜正面的操作通道宽度,
单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m
;配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m
;配电室的顶棚与地面...
建筑施工
临时用电
的
配电室
安全要点?
答:
1)配电柜正面的操作通道宽度,
单列布置或双列背对背布置不小于1. 5m,双列面对面布置不小于2m
。2)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0. 8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0. 2m。3)
配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m
。4)...
配电房
设计规范要求
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
施工
临时用电配电房
必须要设置吗
答:
施工临时用电配电房必须要设置。施工临时用电配电房均须设安全防护屏障或网栅围栏,
配电室不低于3米
,所以是需要设置的。
施工现场中一级
配电
箱和二级配电箱的设置距离是多少?
答:
其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。三、一级配电箱和二级配电箱简介:1、一级配电箱:就是指的总配电箱。一般位于
配电房
。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排链接,接触良好,内带计量系统。施工
用电配电
柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合...
施工现场
临时用电
的四德要求是指
答:
防护措施应同时符合供电部门要求。2、其次配电房(室)、变压器等固定电力设备均须设平安防护屏障或网栅围栏,
配电室不低于3米
,配电柜上部距顶棚不小于0.5米。3、最后电源中性点直截了当接地的220、380v,低压电力系统,应采纳TN-S接零保护系统,并做到三级配电两级保护。
工地
临时配电房
房子要留几个窗!窗户
尺寸
?
答:
工地
临时配电房
房子要留几个窗!窗户
尺寸
?... 工地临时配电房房子要留几个窗!窗户尺寸? 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览1 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 配电房 工地 临时 房子 窗户 搜索资料 本...
丙类库房与高压
配电室
的距离要求
答:
5m。高压
配电室
的高度,应根据室内外地面高差及满足上述距离而定,净空高度一般为4.2~4.5m。5、室内电力电缆沟底应有坡度和集水坑,以便于
临时
排水,沟盖宜采用花纹钢板。相邻开关柜下面的检修坑之间,宜用砖墙隔开。6、供给一级负荷
用电
的配电装置,在母线分段处应设有防火隔板或有门洞的隔墙。
开启你的电气工程之旅
答:
⚡施工
临时用电
计算与设计合理配置,确保用电安全。⚡配电系统图一图在手,电气布局全掌握。⚡
配电房
与外电保护守护你的工程电力供应。电气防火措施预防火灾,保障人员安全。应急响应及预案未雨绸缪,应对各种突发状况。国家建设部要求国家建设部对于50kw以上用电设备的要求:编制临时用电施工方案、绘制临时...
工地现场一级
配电
箱怎么接图片
答:
一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场
用电
变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。一般要靠近变压器或者