为什么35kv中性点不接地
35kV
变电站的站用变低压侧
中性点为什么不接地
答:
35kv属于小电流接地系统,通常中性点是不接地的,
因为这样单项接地时升高的电压不是很高,可以接受
。变电站是电力供应的设施之一,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,从而减少传输时耗损,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来...
35kv
及以下高压电力系统均应采用
中性点不接地
的运行方式。这句话对吗...
答:
对的。
因为这种接地方式具有非有效接地方式的优点(带故障运行1~2小事,接地电流较小),成本较低
,可以从性价比忽略非故障相电压电压升高带来的绝缘问题。但是应当注意的是,这种方式容易产生瞬态过电压,不利于电气稳定,因此一般推荐采用高阻接地,并且当高阻接地中的接地电流超过一定值时(电弧不能自熄...
为什么35Kv
变压器中心点r
不接地
答:
还有一种就是我们工厂里面比较常见的方式,那就是小接地电流系统的变压器一般中性点不接地
,当系统发生单相接地故障时,其他两相线路的相电压上升为线电压,但相位不发生改变,系统可以在故障状态下短时运行。当然以上说的都是高压系统。下面说低压供电系统:低压供电系统里面的中性点要接地:首先是人为的将...
35KV电力
系统中,
中性点
是否
接地
?
答:
35KV系统属于中性点不接地系统,二次侧不是不能接成星型
。接成三角形是为了获得10KV的电压,接成星型是为了获得6KV的电压。
为什么35kv
侧不能使用
中性点
直接
接地
的接地方式
答:
发生单相接地故障时接地电流大,容易烧坏设备.并且
35KV
系统本身电容电流不大,
不接地
或经消弧线圈接地优点大于直接接地
...
35kv
架空电力线路,一般都采用
中性点不接地
方式
答:
10-66KV系统都是
中性点不接地
系统,主要是从供电可靠性来考虑的,中性点不接地系统允许单相接地短路时,继续运行2小时。此时未接地的2相电压升高1.73倍。地电位升高到相电压。而110以上的系统,如果这样运行的话,必然会导致在绝缘上的投入过高,不经济。
请问
35KV
供电系统是不是
中性点接地
的呀
答:
由于110KV以下电压等级线路,其工程造价中绝缘材料所占比重不是很大,所以通常采用小电流接地系统,
中性点不接地
,或经消弧线圈接地,而在110KV及以上电压等线路上,如中性点不接地,其相对地绝缘要按线电压考虑,造成工程造价偏高.所以在我国,110KV及以上电压等级系统采中性点直接接....
国标规定63kv、
35kv
、10kv电力系统变压器
中性点不接地
,
为什么
?
答:
此电压范围内系统采用中心
点不接地
系统,是从前苏联规范有关。这个范围内的电压等级一般用于配电和短距离供电系统,在当时供电网络薄弱的情况下,希望一旦发生单相对地短路故障时,不要马上跳闸,而是坚持供电一段时间,让系统调度对电网供电系统进行调整,以免造成长时间停电的损失。而中心点不接地系统在其...
35kv
变压器
中性点
可以直接
接地
吗
答:
首先要明确一下变压器
中性点
接地的目的:变压器中性点之所以接地是考虑中性点绝缘的制造难度,电压等级越高就越昂贵,高电压系统为了降低运行成本就使用了直接接地运行方式,不然变压器的造价就会增加很多。现在电网的惯例是
35kV
及以下采用
不接地
系统(也叫小电流接地系统),110kV及以上采用直接接地系统(也叫大...
35kV
变电站是小电流
接地
系统吗
答:
1、
35KV
是
中性点不接地
系统。也有个别35KV系统中,为了提高保护灵敏度,将中性点通过高电阻接地。但不论是不接地系统,经消弧线圈或高电阻接地都是小电流接地系统。2、变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,...