乙炔钢瓶与氧气钢瓶距离
氧气瓶与乙炔瓶
间距是多少?
答:
根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022第5.2.13条。使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;
氧气瓶与乙炔瓶的
间距不应小于5m,二者与动火点间距不应小于10m,并应采取防晒和防倾倒措施;乙炔瓶应安装防回火装置。《...
氧气瓶与乙炔瓶的
安全
距离
答:
氧气瓶与乙炔瓶的安全距离是5米以上
。在生产过程中,氧气瓶与乙炔瓶广泛地应用于焊接和切割中,氧气为助燃气体,乙炔为易燃气体,同时使用时,两瓶之间的距离应不小于5米,与明火距离一般不小于10米,要注意固定、防止倾倒,严禁卧放使用,并且乙炔瓶表面温度不能超过40℃。
氧气
与
乙炔瓶的距离
应该为多少米
答:
氧气与乙炔瓶的距离应该为8米
。依据:氧气瓶与乙炔瓶在使用中要分开放置,
间距不得小于5米
。《电业安全工作规定》:552条:使用中的氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于8米。《焊接与切割安全》:氧气乙炔气在使用中,距离明火点不得小于10米:这个只是说距离明火点距离,没说氧气瓶与乙炔瓶之间距离。所以,现...
氧气瓶与乙炔瓶的距离
是多少?
答:
氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上
。《电业安全工作规定》552条:使用中的氧气瓶与乙炔瓶的距离
不得小于8米
,《焊接与切割安全》氧气乙炔气在使用中,距离明火点不得小于10米,这个只是说距离明火点距离,没说氧气瓶与乙炔瓶之间距离,所以现行的条文中规定,最大的距离要求是8米。
氧气
、
乙炔瓶
之间的
距离
是多少?
答:
乙炔气瓶和氧气瓶之间的安全距离是指施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离,
氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上
。严格按规定工作可以减少意外的几率。1、(81)劳总国字10号《溶解乙炔气瓶安全检查规程》第50条乙炔瓶使用规定“同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,应尽量避免放在一起;与明火距离一般...
氧气瓶与乙炔瓶的距离
应该是多少?
答:
氧气瓶和乙炔气瓶的距离
不得小于5m;距离热源明火在10米以外。国标GB26164.1-2010,2011-01-14发布,2011-12-01实施的《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第14.4.9条规定:“ 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m。”保管和使用时应防止沾染油污;...
乙炔和氧气瓶
之间的安全
距离
是多少?
答:
乙炔
、
氧气瓶
之间存放
距离
不低于2m。在一般工贸行业,可适用《焊接与切割安全》和《常用危险化学品贮存通则》,则乙炔、氧气瓶之间存放安全距离不低于2m,
气瓶与
明火距离5m以上。氧气瓶在运送时应避免互相碰撞,不能与可燃气体气瓶、油料以及其他任何可燃物放在一起运输。如果出于安全考虑,距离越远越好。通常...
乙炔瓶和氧气瓶的
间距是多少?
答:
(相当于5瓶,指公称容积为40L的
乙炔瓶
),乙炔气的储存量超过30m³时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。乙炔气的储存量超过240m³(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10m,否则应以防火墙隔开。
乙炔气瓶和氧气瓶的
安全
距离
是多少?
答:
(2)库内温度不得超过30℃,
距离
热源明火在10米以外。(3)
氧气瓶
减压阀,压力计、接头与导管等,要涂标记。
乙炔气瓶
安全技术操作规定 1、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。2、乙炔
瓶的
漆色必须保持完好,不得任意涂改。3、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器,工作前...
氧气瓶与乙炔瓶的距离
不得小于多少米?
答:
氧气瓶与乙炔瓶的距离
不得小于5米。根据查询浙江省人民政府官网发布的《在进行动火作业时,氧气瓶与乙炔瓶的间距有什么要求?》得知,根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022第5.2.13条。使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m,二者...