11问答网
所有问题
当前搜索:
互感器额定电流比是什么意思
互感器
的
电流比是什么意思
?老电工分享给大家
视频时间 01:52
电流互感器
的
额定电流比
和额定匝数比有
什么
不同
答:
额定电流比等于匝数比的倒数
。电流互感器利用的是电磁感应原理,一次绕组产生的变化的磁场在二次绕组中激发出电动势和电流,实现能量传递或者电流信号传递或者电压信号传递。一,如果是理想的电流互感器,一次绕组和二次绕组磁通量相等,输入功率等于输出功率,电压比等于匝数比,根据P=UI ,电流比等于匝数比...
电气图纸
互感器
上400:5
啥意思
答:
这是电流互感器的额定电流比(变比):一次额定电流与二次额定电流之比
。400:5意思就是一次额定电流是400A,二次额定电流5A
电流互感器
上的LVB---110,2X300/5
是什么意思
答:
LVB 油浸倒立电流
互感器
110 电流互感器的电压 最高工作电压126kV 2X300/5 是
额定电流比
指一次可以通过窜并联实300A/5A或者600A/5A,二次额定电流为5A 楼下的那位,不懂不要乱说好不好,LVB是江苏思源赫兹互感器公司自己的产品型号,真能搞出个样文的解释不容易 ...
电流
互感器额定电流
60比率1:100
是啥意思
?
视频时间 1:10
互感器
的倍率
答:
互感器
的
电流比
一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。 2匝穿心,15倍。 3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。总之,用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍率...
电流互感器电流比
400/5A
是什么意思
,电表走一度是几度电
答:
电流互感器
的400/5A,是指一次输入电流值和二次输出电流值的比。即一次绕组流过400A的电流,会在二次绕组中感应出5A的电流;若一次电流是80A,二次输出则是1A。其
比值是
400:5=80。如果把400/5的电流互感器装于电度表系统,则相当于输入电度表的电流被人为地缩小80倍,那么电度表的示数应该乘以80...
电流互感器
上的
电流比
300/5A
是什么意思
?
答:
300A是一次通过的电流,5A是二次输出的
额定电流
。300/5=60。是电流
互感器
的
电流比
。也就是说,电表读数须乘60才是实际耗电。
电流互感器
上标的
电流比是什么意思
?
答:
电流互感器
与变压器的原理一样,其标称
比例
的
含义
以400比5为例,如果互感器输出用于测量电流值,那么当被测得的电流为5A时被测电流为400A,当互感器输出用于计量时,那么仪表计量1度电的时候主回路实际耗电量为80度。
互感器电流比
400/5
是什么意思
?
答:
400/5指的是一次
额定电流
400A,二次输出电流5A,变比80,80/1指的是一次额定电流80A,二次输出电流1A,变比80。
互感器
又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按
比例
变换成标准低电压(100V)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
ZNA28—630电流互感器参数详解
电流互感器型号规格参数
电流互感器计量变比怎么计算
电流互感器型号参数表
互感器规格型号表大全
电机额定电流是什么意思
额定电流是线电流还是相电流
额定电压是什么意思
整定电流是什么意思