11问答网
所有问题
当前搜索:
井下电缆和管路间距
电缆管道
之间的
间距
是多少?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m
,这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,
直线段上电缆井的距离不宜大于100m
。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际...
电缆与管道
之间的最小净距应为多少?
答:
5)电缆与管径大于800mm的水管,平行间距应大于1m
。若无法满足要求,应当采取适当的防电化腐蚀措施。特殊情况下,平行净距可酌情降低。
电缆
线路在管、沟内敷设时应符合哪些规定
答:
1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。
电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m
;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆之间间距0.5m;
电缆互相交叉时最小净距0.5m
;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净...
埋地
管道与
直埋
电缆
最小
间距
是多少?
答:
需要安置在水下的管道与电缆之间的平行距离不应该小于50米,如果周围环境因素受限时应做到不小于15米
。定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,...
电缆井
最小
间距
?
答:
规范上是不超过100m
,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,
直线段上电缆井的距离不宜大于100m
。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
地下燃气
管道与电缆间距
是多少?
答:
燃气
管道和电缆
的安全
间距
是根据燃气管道压力等级和室内外环境确定的。一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~625px。《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:1.地下燃气
管道与电缆
之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;2.地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为...
电缆敷设穿管
电缆井
的设置的距离
答:
规范上是不超过100m
正上方或下方,严禁有直埋敷设的电缆,埋地管道与直埋敷设电缆之间容许最小距离应符合以下要求。序号管道类别平行交叉01热力管道2米0.5米02油管或易燃气管道1米0.5米03其他管道0.5米0.5米另外,A,特殊情况可酌减且最多减少一半值;B,用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25米。C,水下的
电缆
...
通信
管道与
35kv以上的电力
电缆
的平行净距不小于多少
答:
通信
管道和电缆
的安全
间距
是根据通信管道压力等级和室内外环境确定的。一般室外通信管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~625px。《城镇通信管道设计规范》GB50028 明确:1、地下通信
管道与电缆
之间的垂直距离:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;2、地下通信管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、...
地下燃气
管道
距直埋的电力
电缆
、在导管内的电力电缆水平距离和垂直距离...
答:
主要有水平距离和垂直距离间的区别,具体如下:1、水平距离 地下燃气
管道
距离直埋电力
电缆
的水平距离0.5m,在导管内的电力电缆水平距离为1.0m,2、垂直距离 地下燃气管道距离直埋电力电缆的垂直距离1.0m,地下燃气管道在导管内的电力电缆垂直距离为0.5m。综合可以看出,地下燃气管道距离直埋电力电缆距离的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
瓦斯抽采管路与电缆距离规定
电缆工井间距
井下电缆与风水管路的间距
井下通讯电缆间距要求
高压电缆井间距规范要求
电缆井间距规范
电缆管离电缆井壁多远
井下高低压电缆间距是多少
电缆井间隔距离