人民防空工程施工及验收规范gb50134
人防
构件须一次性浇筑,不允许后期处理出自哪个
规范
答:
一、竣工验收依据人防工程竣工验收的主要依据有:1、人防主管部门批准的各种文件,包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计以及有关的各种文件。2、工程设计文件,包括施工图设计图纸及说明、有关变更等。3、国家颁布的有关
标准规范
,包括现行的《
人防工程施工及验收规范
》、《人防工程质量检验评定标标准》...
人防
筏板拉钩要求在那个
规范
内
答:
《人民防空工程施工及验收规范》
。根据查询《人民防空工程施工及验收规范》显示,GB50134-2004和07FG01-07FG05人防图集合订本的图集要求,人防区的筏板接钩间距为500mm梅花式布置或500mm矩形布置,拉钩上下都要勾住筏板的主筋,满绑扎后还要将拉钩弯成135度,人防区的顶板和墙体都有这个要求。
关于
人防工程
的混凝土试块应该怎么样留置
答:
根据《
人民防空工程施工及验收规范
》(
GB50134
-2004)第6.4.12条的规定:1、口部、防护密闭段应各制作一组试块;2、每浇筑100m3混凝土应制作一组试块。也就是按实际每100方做一组,但口部处、防护密闭封堵部位,多各增加一组,待已后能做强度评定用。
人防
密闭电气接线盒在交工时需要加填料封堵吗
答:
需要加密封填料封堵,依据如下:根据
GB50134
-2004《
人民防空工程施工及验收规范
》第10.4.2条规定:“电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置过线盒,盒内不得有接线点。过线盒穿线后应密封,并加盖板。”如果要考虑外观质量的话,可以将盖板做大点,以保证多个过线盒盖板轮廓线...
人防工程
混凝土如何取样
答:
根据
《人民防空工程施工及验收规范》
(
GB50134
-2004)第6.4.12条的规定:1、口部、防护密闭段应各制作一组试块;2、每浇筑100m3混凝土应制作一组试块。
人防
墙止水螺杆有关规定在哪本图集?
答:
GB50134
-2004《
人民防空工程施工及验收规范
》其中的6.2.1.5条有规定:临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等
人防
防爆波电缆井能不能二次浇筑
答:
《
人民防空工程施工及验收规范
》(
GB50134
-2004)第6.4.11条:工程口部、 防护密闭段、 采光井、 水库、 水封井、 防毒井、 防爆井等有防护密闭要求的部位, 应一次整体浇筑混凝土。
人防
筏板基础拉钩长度要求多少
答:
人防
筏板基础钢筋拉钩长度应为减掉上下筏板的保护层的厚度,加上图纸要求拉钩两端弯钩长度。
风管穿
人防
墙怎么处理
答:
《
人民防空工程施工及验收规范
》(
GB50134
-2004)第10.1.1条强制性条文规定:当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。第10.1.4条强制性条文规定:密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整,其翼高宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙 短管结合部位应满焊。第10.1.5条强制...
gb50134
2004作废了吗
答:
GB50134
-2004
人民防空工程施工及验收规范
,没有作废,目前现行有效。