人防
外墙等效静
荷载取值
答:
人防外墙等效静荷载取值:地下室顶板一般考虑有施工荷载5KN/㎡,800公斤/㎡为8KN/㎡
。计算需要知道 土的种类,短边净跨,覆土深度,可以在理正人防里的人防顶板里面有计算。如设备自重,构件本身自重,水压力,土压力。临空墙一般不参与整体建模计算,如果要建模计算的话,临空墙荷载在特殊构件补充定义里...
覆土1.8米人防顶板荷载
答:
62.4kN/m
。根据查询人防工程建造标准得知,
覆土1.8米
人防顶板荷载重量为62.4kN/m,无法供消防车等进行通过。人民防空,是政府动员和组织人民群众防备敌人空中袭击、消除后患采取的措施和行动。
交付使用小区人车分流
地下室顶板
载重多少
答:
30t
。交付使用小区人车分流地下室顶板载重是30t,每平方米承重3吨以上,超过20公分厚的地下室顶板,每平米承重三吨以上。
请教大
地下室顶板
一般情况下活载
取值
多少?
答:
恒载取覆土厚度x10,活载取10
,当然还有一些特殊情况。地下室顶板相当于一楼楼层的底板,地下室底板相当于基础底板,通常来说底板是特指最下面一层的地面(钢筋混凝土现搜索浇地坪)其余的楼层。施工过程中难免会出现顶板做操作平台,顶板兼运载车辆通道等,所以顶板活载要充分考虑,无消防车位置,建议输施工...
地下室顶板承载力
的验算
答:
地下室顶板
上覆土厚度均在1.5米以上,计算时取覆土厚度1.5米,土壤比重为1700kg/m3。得设计每平方最小
承载力
为:f=1.5m×1m2×1700kg/m3=2550kg/m2≈25.5KN/m2。房间地平面,低于室外地平面高度超过该房间净高 1/2 者为地下室。(注:引自GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》)地下...
地下
结构顶板覆土2.5米,
顶板人防荷载
取多少
答:
恒载按照覆土厚度x容重 活载按实际用途,只走人一般取5,走普通车取10~20,走消防车按照消防车
荷载
取。希望回答对你有帮助!
地下室
水池
顶板荷载
标准值是多少
答:
24KN。根据查询相关公开信息显示
地下室
水池
顶板荷载
标准值是24KN。地下室是指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的二分之一。多层和高层建筑物需要较深的基础,为利用这一高度,在建筑物底层下建造地下室,既可增加使用面积,又可省去房心回填土,还算比较经济。
覆土超过1.5米时
人防顶板
等效静载的
取值
答:
然而,在核武器爆炸作用下,当覆土超过1.5米时,
人防顶板
的等效静
荷载
仍需要计算得到。其中的动力分析,使用繁琐的公式计算,令不少设计人员望而却步。本文将与大家一起通过实例,研究目前设计中经常遇到的抗力级别下,覆土超过1.5米时,人防顶板等效静荷载的
取值
。二、防护工程结构的动力分析
防空地下室
...
人防
楼梯间墙体
荷载
答:
荷载数值如下:1、
顶板
100。2、外墙100。3、底板90。4、出入口临空墙210。5、室外出入口320。6、出入口门框墙380。
人防荷载
包括顶板、底板、外墙、临空墙、门框墙、楼梯、出入口通道、主要出入口雨篷荷载、扩散
室荷载
、封堵荷载。
一般
地下
车库
顶板
承重负载是多少?
答:
覆土1.5米厚的永久
荷载
是15×1.5=22。5KN/平方米,这个荷载应该设计时已计算在内的。GB50009荷载规范规定小车停放活荷载,其标准值为2.5KN/㎡,<4KN/㎡,所以是安全的。一般
地下
车库顶面承重负载是根据覆土厚度和
顶板
上的使用荷载(如是否机动车行驶、是否有消防登高要求、有否景观绿化、小品等)...